消防车通道沿途标志、标线标识-管理原则及要求!
根据《消防救援局关于进一步明确消防车通道管理若干措施的通知》(应急消〔2019〕334号)、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》和《道路交通标志和标线》(GB5768)的有关规定,对单位或者住宅区内的消防车通道沿途实行标志和标线标识管理,标志和标线标识应符合下列规定: 一、在消防车通道路侧缘石立面和顶面应当施划黄色禁止停车标线;无缘石的道路应当在路面上施划禁止停车标线,标线为黄色单实线,距路面边缘30厘米,线宽15厘米;消防车通道沿途每隔20米距离在路面中央施划黄色方框线,在方框内沿行车方向标注内容为“消防车道 禁止占用”的警示字样(图示1、图示2)。
坡度要求-消防车道,登高操作场地!
消防车的安全行驶坡度和灭火救援场地坡度,要求不同,应用有别。 消防车登高操作场地:坡度不宜大于3%,坡地等特殊情况,允许采用5%的坡度。 可能作为灭火救援场地的消防车道:宜参照登高操作场地的要求确定坡度(不宜大于3%),有困难时不宜大于5%,不应大于8%。 不作为灭火救援场地的消防车道:车道坡度不宜大于8%,对于坡地建筑等特殊情况,可结合消防车最大爬坡度和实际情况,适当从宽。 第一章 坡度的概念及表示方法
消防车道能否作为灭火救援场地?
2014版《建规》明确了消防车登高操作场地设置要求,由此引发一些误区,认为灭火救援仅可在消防车登高操作场地开展,忽略了消防车道作为灭火救援场地的必要性和功能要求! 消防车道能在一定程度上满足灭火救援要求,是灭火救援场地的有效补充,实际应用中,应有效控制消防车道坡度以及与建筑外墙间距。 分述如下: 一、消防车登高操作场地,不能完全满足建筑物的灭火救援要求,有必要通过建筑四周的消防车道开展灭火救援工作。
坡度-主要概念·表示方法!
建筑工程中,通常用坡度表述地面、屋面、楼面、设备(平台)表面以及各类管道、沟渠等的陡缓程度,坡度的表示方法,主要有百分比法和度数法。 详解如下: 一、百分比法: 百分比法是最常用的坡度表示方法,百分比坡度(i)以坡面的垂直高度(H)和水平方向的距离(L)的比值表示。 在图示1的坡道路面和图示2的坡屋面中,坡度计算公式如下: 坡度(i)=(H/L)*100%
消防救援口之争-住宅建筑、商业服务网点!
规范未要求住宅建筑设置救援口,绝非否定这类场所的救援口设置要求,事实证明,住宅建筑及商业服务网点具备较大火灾风险,应合理设置救援口。 注:本文中,救援口是指设置于建筑外墙,供消防救援人员进入的窗口。 争议由来: 有观点认为,现行规范仅规定“厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口”,因此住宅建筑及配套的商业服务网点无需设置救援口。
消防车操作场地-建筑周边长度及场地设置要求!
从建筑平面角度,建筑周边长度决定了救援规模,现行规范规定,登高操作场地的长度不应少于建筑周边长度的1/4,本文就建筑周边长度的确定方法、需要设置登高操作场地的建筑底边长度,以及操作场地对应建筑底边有效长度等要点问题,分述如下: 第一章 建筑周边长度的确定 一、基本计算原则: 通常情况下,建筑周边长度可按高层建筑外墙长度确定,当建筑物外墙线为弧形或其他不规则的特殊形状时,应以弧长或不规则外墙的周长计算。
住宅小区及单位停车位-建筑防火间距的争议、探讨!
供住宅小区车辆停放的地面停车位、单位内临时道路或根据场地情况配置的停车位,与其他建筑的防火间距,并不需要依据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中的要求处置。但是,不受规范约束并不等于不需要考虑防火间距要求! 关于住宅小区及单位停车位是否适应于《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的问题,根据《住房城乡建设部》的答复:“《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中的停车场是指供社会车辆提供服务的公共停车场。
住宅连廊与门窗洞口的防火间距-争议探讨!
带连廊的住宅,连廊与住宅的防火间距,应视连廊所处区域的火灾风险等级确定。 住宅的连廊,通常存在走道连廊和前室连廊两种情况,风险等级不同,要求的防火间距也不一样,分述如下: 一、连廊作为疏散走道,属于次危险区域,规范对于疏散走道的门窗洞口无严格要求。 图1所示的方案,连廊仅作为疏散走道,属于次危险区域,规范对于疏散走道并无明确要求,但亦应考虑一定的安全间距,
“迎火面·侧火面”&“防火间距”-怎样合理处置,灵活应用!
理解迎火面、侧火面的概念,可以合理处置同一建筑中的门窗洞口间距,无须死记硬背,防止教条式应用! 示例1中: A、B洞口相对,两者互为迎火面; C、D洞口平行对外,两者互为侧火面。 (示例1) 很明显, 互为迎火面的洞口,将受火焰直射和辐射热的影响,必须采用更严格的防火间距措施, 《建筑设计防火规范》 所述的部分示例中:防火分区之间的迎火面洞口间距是6m,侧火面洞口间距是2m;一些防火分隔的不同区域,迎火面洞口间距是6m,侧火面洞口间距仅需1m。
消防电梯设置问题
我单位是2万平多层商场,设有一部电梯,电梯本身按消防电梯配置,没设置前室,后来一个检查的说需要加前室,又加了消火栓,可前室面积,通风都做不到前室要求,很困惑到底该不该加前室?
室内消火栓与建筑体积的关系?
老师,你好! 比如占地面积为1120平方米的一层商铺(加保温),室内外高差0.3米,层高4.2米(加屋面做法就是4.5米)。 建筑外体积为: 1120?(4.2 0.3)=5020m?>5000m?,按规范需要设置室内消火栓和室外消火栓。 如果室内按照:1120?4.2=4704m?<5000m?,是不是可以不用设置室内消火栓,仅需设置室外消火栓?
室内消火栓与建筑体积的关系?
老师,你好! 比如占地面积为1120平方米的一层商铺(加保温),室内外高差0.3米,层高4.2米(加屋面做法就是4.5米)。 建筑外体积为: 1120?(4.2 0.3)=5020m?>5000m?,按规范需要设置室内消火栓和室外消火栓。 如果室内按照:1120?4.2=4704m?<5000m?,是不是可以不用设置室内消火栓,仅需设置室外消火栓?
杭州市临平区杭州冰雪大世界“6·9”较大火灾事故调查报告
来源:浙江省应急管理厅
依通用规则,处置建筑防火间距争议!举一反三,实例分解!
现行规范明确了不同建构物间的防火间距,但是,对于 同一建筑物不同部位的防火间距、相邻相对门窗洞口的防火间距、以及建筑物突出构件是否纳入防火间距等问题,并无明确规则,存在较大争议! 本文提出通用规则,以点及面,处置争议! 全文要点: 1 针对同一建筑中的门窗洞口的防火间距争议,以及回字形、U型、L型建筑相对外墙防火间距争议,本文提出迎火面、侧火面概念,理解迎火面、侧火面的基本要求,可以合理处置同一建筑中的门窗洞口间距
防火单元的洞口间距-设备用房、中庭、老年人照料设施、儿童活动场所、歌舞娱乐放映游艺场所等!
本文认为,为保证防火单元的相对独立性,确保防火效果,应合理处置防火单元与建筑内部其他区域的洞口间距(实体墙宽度)。 为保证防火单元的独立性,确保建筑内其他区域火灾不危及防火单元(或防火单元的火灾不蔓延至建筑内的其他区域),防火单元与建筑内其他区域之间,应采取防火隔墙、楼板、防火门窗等防火分隔措施,防火单元外墙洞口与建筑内其他区域洞口之间,应采取一定宽度的实体墙分隔,确保一定的洞口间距。
防火间距- 正向面、平行面、侧向面洞口的概念及应用
理解同一建筑中的正向面洞口、平行面洞口、侧向面洞口概念,可合理处置门窗洞口间距,解决诸多争议!举一反三,触类旁通,防止教条式应用!在同一建筑中,当相邻洞口分别位于两个不同的防火单元时,需确保一定的防火间距,相邻洞口的正向面、平行面、侧向面状态,可作为洞口间距的主要判据!注:本文所述的防火单元,是通过防火间距、防火墙、防火隔墙(或外墙)、楼板及其他防火分隔措施进行分隔,具备一定防火性能的有限空间。
防火间距概述!
防火间距是防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离。 本文所述的防火间距,为不同建筑物(构筑物)之间的防火间距,同时适应同一座建筑中通过裙房、连廊或天桥连接的建筑物(比如,同一建筑中的相邻塔楼等,应视为不同的建筑来确定防火间距,等等)。 一、防火间距的主要功能: 防火间距是不同建筑间的空间间隔,既是防止火灾在建筑之间发生蔓延的间隔,也是保证消防车通行和灭火救援行动顺利开展的空间。
减少防火间距- 防火墙设置原则,突破边界的处置措施!
在相邻建筑之间设置防火墙,是减少防火间距的常规手段! 防火墙可视为建筑安全面,其他墙面及屋面(包括凸出外墙和屋面的可燃或难燃构件等)可视为非安全面。 非安全面相对,是火灾蔓延的主要途径。 基本原则:防止火灾蔓延,须确保相邻建筑没有非安全面相对(包括侧向相对),或非安全面的最近边缘水平距离不小于规范许可的防火间距要求。 依此原则,可解决防火墙在减少防火间距问题上的诸多争议!
安全面-以通用规则,通解防火间距之困!
防火墙是减少防火间距的主要手段,在一定规模和火灾危险性等级的相邻建筑中,允许通过设置防火墙减少防火间距(或防火间距不限),但现实应用中,普遍存在与规范条件不完全吻合的情形,存在诸多困惑。 本文尝试以一种通用规则,通解防火间距减少条件的争议及困惑! 对于风险等级较低的相邻建筑,可依以下原则处置防火间距要求: 1、当建筑外墙设置为防火安全面时,安全面不会威胁相邻建筑,也不会受到相邻建筑的威胁,无需考虑安全面与相邻建筑的防火间距。
室外疏散楼梯,是否需要纳入防火间距计算
室外疏散楼梯是竖向安全疏散通道,视同人员疏散的安全区域,安全距离应予保证,应纳入防火间距计算。 在改造项目中,确因功能所需而增设的室外疏散楼梯,可酌情处置,当不计入防火间距时,所有楼梯构件均应采用不燃材料。 分解如下: 一、在项目规划设计中,室外疏散楼梯应纳入防火间距计算。(图示1) 室外疏散楼梯是竖向安全疏散通道,视同人员疏散的安全区域,安全距离应予保证,在项目规划设计中,应纳入防火间距计算。
消防管道为什么不能使用焊接?
请问:现在消防管道都采用法兰连接或者卡箍连接。小管道采用螺纹连接。为什么不能采用焊接?其中的道理什么?(如果说焊接容易破坏镀锌层的话,那么法兰连接其实在焊上法兰的时候也有电焊的成分呀。所以不是很明白其中道理。请教各位高人。谢谢了。
消火栓系统分区--静压分区计算
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014-6.2.1要求,符合下列条件时,消火栓给水系统应分区供水: 1. 系统工作压力大于2.40MPa;(动压分区) 2. 消火栓栓口处静压大于1.0MPa;(静压分区) 本文仅讨论静压分区 静压分区的目的: 1. 校核最低点消火栓栓口的压力不超过1.0MPa(即100m);
临时高压制消防稳压计算--上置式
临时高压制消防稳压设施有上置式和下置式之分,上置式稳压泵位于高位消防水箱间内,下置式稳压泵一般位于消防水泵房内,两者的压力值计算不同。 计算步骤如下: 最不利点处的压力值P0: 喷淋系统P0取0.15MPa 消火栓栓口压力25m时P0取0.16MPa 消火栓栓口压力35m时P0取0.22MPa; 消防主泵启泵压力值P1(水箱间标高处): P1=P0-0.01*H1
消防--如何精准的建筑定性
类型: 单一及多功能建筑:住宅、公建、厂房、仓库; 住宅+非住宅组合建筑; 厂房、仓库的火灾危险性; 建筑定性的优先因素是:建筑高度、建筑面积。
不同组合建筑的室内外消防设计流量
概要: 建筑的消防用水设计流量主要按照规范取值,但重点是不同组合类建筑的设计流量的取值。常见的建筑类型有如下: 1. 单功能建筑 2. 多功能公建(综合楼) 3. 住宅+非住宅建筑 4. 住宅+地下车库; 5. 公建+地下车库 6. 成组建筑
甲类厂房仓库-自动灭火和火灾自动报警系统的设置,疑难探讨!
甲类厂房和仓库,通常具有易燃易爆特征,尤其是根据物品性质不同,其适应的火灾探测和自动灭火系统也不一样,因此,《建规》中,除部分需要设置雨淋系统的场所(8.3.7)和需要设置可燃气体报警装置的场所(8.4.3)外,并没有对其他甲类场所进行统一要求。 考虑甲类厂房和仓库的特殊性,需要设置与之相适应的自动灭火系统和火灾自动报警系统,我们在选择应用时,需注意以下要求: 一、并不是所有的甲类场所都能设置自动灭火系统和火灾自动报警系统。
什么是高压消防给水系统?设计时要注意什么?老设计师告诉你
高压消防给水系统 能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。 设计时要注意以下几点: 1、管网高压系统 至少有独立可靠的两路及以上供水接入消防系统,同时满足: ①、任一水源供水管最小流量不小于消防给水设计流量。 ②、任一水源供水管最小压力不小于消防系统最不利点所需供水压力。 2、重力高压系统 由高位水池至少引出两路及以上供水接入消防系统,同时满足:
关于消防产品认证的那些事
序:本文介绍全球认可度较高的消防产品认证(3C、FM、UL、VDS、LPCB、CE等),纵观海外发达国家市场,几乎所有消防厂商都会主动取得相关认证,没有认证许可背书的消防产品,在市场上是寸步难行的。 一 、3C认证、自愿性产品认证、产品技术鉴定(中国) 1、3C认证 “CCC”为“中国强制性产品认证”,简称“3C”认证。 为保护国家安全、防止欺诈行为、保护人体健康或者安全、保护动植物生命或者健康、保护环境,国家规定的相关产品必须经过认证(简称强制性产品认证),并标注认证标志后,方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。
自动喷水灭火系统设计步骤
自动喷水灭火系统设计步骤 1、查《建规》8.3,确定设置场所及设置系统。 2、查《喷规》附录A,判断危险等级。(特别注意书库、舞台、葡萄架、超市等特例注意跨等级) 3、按《喷规》5“基本设计参数”,确定喷水强度、作用面积。 4、按《喷规》7“喷头布置”布置喷头(横向、竖向、障碍物间距) 5、按《喷规》8“管道”连接支管、配水管、干管。初定管径。 6、按《喷规》9“水力计算”计算设计流量、压力、水泵扬程等。校核喷水强度。
洒水喷头与顶板、梁、密肋梁板的布置要求,以及楼盖的主要形式
本文主要讲解《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.6的主要概念,针对设计施工难点,以及条文概念、梁板结构形式,用简练的方式解决各类梁板结构的洒水喷头设置问题,附:应用示例。 第一部分 7.1.6主要概念的理解,洒水喷头应用示例 一、规范中所指的梁或其他障碍物的高度,都是指突出楼底板的高度。 二、梁具有挡烟蓄热作用,有利于梁间喷头受热,因此,密肋梁板和满足条件的梁高不超过
排水管道是否可以穿越消防水池的上方?
排水管道是否可以穿越消防水池的上方?现有一个项目,消防水池做在地下一层,水池上方局部有卫生间,排水管道不能设在饮用水池上方是强条,不知道是否可以设在水池上方呢,请教高人
再谈建筑核心筒消防安全疏散方案
本文综合反馈意见,依据新版《建规》及图示,以及相关部局文件,力图用相对清晰的规则解决普遍性的问题,欢迎留言探讨! 本文将核心筒方案归结为九大规则要点: 1、只需1个安全出口的建筑,可设置单向疏散走道; 2、需2个安全出口的建筑,应设置双向疏散走道; 3、安全出口应通过公共区域连通; 4、安全出口距离的计算原则; 5、前室穿套应予禁止; 6、前室扩展区域的相关要求; 7、楼梯间、前室连接过道的净宽度要求;
消防电梯-相关疑难探讨及解决方案
本文主要探讨消防电梯的相关问题: 1、消防电梯的建筑,地下室消防电梯设置要求; 2、裙房和商业服务网点是否需要设消防电梯门; 3、消防电梯是否需要层层停靠; 4、普通电梯能否设在消防电梯前室或合用前室; 5、相邻防火分区是否可以共用消防电梯。 一、设置消防电梯的建筑,地下或半地下室怎样设置消防电梯? 根据规范要求“设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,应设置消防电梯”,实际应用中,应区分不同的情况考虑:
消防联动控制?连锁控制--概念、区别及应用误区
“连锁控制”和“联动控制”互为补充,不能替代。 “连锁控制”强调点对点的直接控制,不依赖中间设备,简单直接,可靠性高; “联动控制”以消防联动控制器为中心,必须依靠消防联动控制器实现,适应各类逻辑关系,但易受干扰,需两个报警信号的“与”组合,且受系统故障和手\自动状态的影响。 1、“联动控制”“连锁控制”的功能及应用 2、消防系统主要连锁关系一览表 3、“连锁控制”定义模糊,需结合功能需求确定
最常见的九大消防设施,你都知道吗?
常见九大消防设施 消防设施是单位提高自身抗御火灾能力的重要保障,保持其良好状态,关系到能否及时预报火灾,能否及时有效控制、消灭火灾,能否为人员疏散和灭火救援行动提供帮助。通过本节学习要熟悉常见消防设施的基本概念和工作原理,重点掌握常见消防设施的使用方法和操作要求。
37大亮点,100多项变更—详解2018《建筑设计防火规范》图示
37大亮点,100多变更,8点遗憾: 1、解决了客(货)梯和消防电梯共用前室的问题; 2、修改了“直线距离”的计算方式; 3、所有儿童活动场所,均不得采用防火卷帘分隔; 4、明确了回字形、U形建筑不同防火分区相对外墙之间的距离; 5、明确了柴油发电机房储油容量大于1m?的处置方法; 6、明确了疏散门、安全出口、疏散楼梯的净宽度计算方法; 7、调整了疏散楼梯在避难层分隔的方式; 8、明确了丁字形走道的疏散距离要求;
消防设计施工必读-现行消防技术规范体系的建立原则
按照现行消防技术规范体系的建立原则,消防设施设置场所的要求由建筑类规范确定;消防设施设计、施工及验收的要求,由系统类规范确定。 以此为据,可以解决消防设计施工中的诸多问题,以及消防规范的矛盾和冲突,防止设计疏漏! 与消防系统相关的规范,主要包括消防法规、建筑防火类规范和消防系统类规范等。 一、建筑防火类规范以《建筑设计防火规范》为主导,一般工业和民用建筑依此规范执行,有专项防火规范的特殊工程,应依专项规范执行。
歌舞娱乐放映游艺场所-建筑防火及消防设施要求
本文汇总归类歌舞娱乐放映游艺场所的建筑防火和消防设施要求,在确定相关要求时,应同时考虑其公共娱乐场所和人员密集场所属性。(文中黑体字部份为强制性条文) 一、歌舞娱乐放映游艺场所的基本概念: 本文中所指的歌舞娱乐放映游艺场所,应以《建规》5.4.9条文解释为准,歌舞娱乐放映游艺场所是指歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅和具有卡拉OK功能的餐厅或包房、各类游艺厅、桑拿浴室的休息室和具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所,不包括电影院和剧场的观众厅。
消防释疑:避难层(避难间),22问!
一、建筑高度超过100米的避难层(间)和医疗(养老)建筑中的避难间,是一个概念吗? 名称相同,功能和要求有别,前者是解决竖向疏散困难问题,后者主要是解决平面疏散困难问题。 1、建筑高度超过100米的住宅建筑和公共建筑,为了解决人员竖向疏散距离过长的问题,应设置避难层(或避难间)。 根据普通人爬楼梯的体力消耗情况,结合各种机电设备及管道等的布置和使用管理要求,以及内主战举高消防车—50m高云梯车的操作要求,规定两个避难层之间的高度不大于50m,且从首层到第一个避难层之间的高度不大于50m。相关要求参见《建规》
急!求助关于图集中喷头洒水分布曲线图问题???
请高手指点啊。图集中喷洒布水曲线图中的水压有多种(0.05,0.10,0.15,0.20MPa),分别代表什么???喷头工作压力?还是此处消防管道的压力???谢谢谢谢!!!!