排水管道是否可以穿越消防水池的上方?
glx117
glx117 Lv.9
2015年02月04日 19:50:12
只看楼主

排水管道是否可以穿越消防水池的上方?现有一个项目,消防水池做在地下一层,水池上方局部有卫生间,排水管道不能设在饮用水池上方是强条,不知道是否可以设在水池上方呢,请教高人

排水管道是否可以穿越消防水池的上方?现有一个项目,消防水池做在地下一层,水池上方局部有卫生间,排水管道不能设在饮用水池上方是强条,不知道是否可以设在水池上方呢,请教高人
免费打赏
云飘飘
2015年02月05日 06:43:55
2楼
规范没有说不可以,不过检修怎么办。
回复
lock0570
2015年02月05日 09:21:20
3楼
不行吧,消防水质污染了咋办
回复
太阳当空照
2015年02月05日 09:52:41
4楼
可以 但是如2楼所说 检修怎么办? 排水管道的检修率很高,一旦发生问题 无法检修,我觉得 最好是水池顶部距离楼板有不小于800的间隙,或者 有卫生间的部位 消防水池下凹 流出一个局部检修空间,以前做过一个这样的项目 采用的是局部下凹,计算水池容积的时候记得扣除下凹部分。
回复
js_jyx123456789
2015年02月05日 11:06:55
5楼
建议消防水池顶板降低一些(降板),然后覆土,管道在覆土层中敷设排出。
回复
戏当生活
2015年02月05日 13:52:23
6楼
最好不要穿,如果实在没办法的话,那就降板吧
回复
glx117
2015年02月05日 14:02:11
7楼
云飘飘 发表于 2015-2-5 06:43 规范没有说不可以,不过检修怎么办。可以把人孔开在消防水池的侧壁,不知道这样可不可以
回复
云飘飘
2015年02月06日 07:35:56
8楼
glx117 发表于 2015-2-5 14:02 可以把人孔开在消防水池的侧壁,不知道这样可不可以人孔开在侧壁是可以的。
回复
xujianweihao
2015年02月13日 15:23:56
9楼
说的不仅仅是水池检修,还有排水管道的检修
回复
gpschen
2022年11月07日 14:57:11
10楼

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019没有条文规定,排水管道不允许穿越消防水池上方。

回复

相关推荐