自动喷水灭火系统设计步骤 1、查《建规》8.3,确定设置场所及设置系统。 2、查《喷规》附录A,判断危险等级。(特别注意书库、舞台、葡萄架、超市等特例注意跨等级) 3、按《喷规》5“基本设计参数”,确定喷水强度、作用面积。 4、按《喷规》7“喷头布置”布置喷头(横向、竖向、障碍物间距) 5、按《喷规》8“管道”连接支管、配水管、干管。初定管径。 6、按《喷规》9“水力计算”计算设计流量、压力、水泵扬程等。校核喷水强度。
自动喷水灭火系统设计步骤
1、查《建规》8.3,确定设置场所及设置系统。
2、查《喷规》附录A,判断危险等级。(特别注意书库、舞台、葡萄架、超市等特例注意跨等级)
3、按《喷规》5“基本设计参数”,确定喷水强度、作用面积。
4、按《喷规》7“喷头布置”布置喷头(横向、竖向、障碍物间距)
5、按《喷规》8“管道”连接支管、配水管、干管。初定管径。
6、按《喷规》9“水力计算”计算设计流量、压力、水泵扬程等。校核喷水强度。
7、按《喷规》9.3“减压措施”减压(若有超压)完成设计。
8、其他要求(操作与控制)
附注:
1、《建规》--《建筑设计防火规范》(GB50016-2014(2018)版)
2、《喷规》--《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)