老师,你好! 比如占地面积为1120平方米的一层商铺(加保温),室内外高差0.3米,层高4.2米(加屋面做法就是4.5米)。 建筑外体积为: 1120?(4.2 0.3)=5020m?>5000m?,按规范需要设置室内消火栓和室外消火栓。 如果室内按照:1120?4.2=4704m?<5000m?,是不是可以不用设置室内消火栓,仅需设置室外消火栓?
比如占地面积为1120平方米的一层商铺(加保温),室内外高差0.3米,层高4.2米(加屋面做法就是4.5米)。
建筑外体积为:
1120?(4.2 0.3)=5020m?>5000m?,按规范需要设置室内消火栓和室外消火栓。
如果室内按照:1120?4.2=4704m?<5000m?,是不是可以不用设置室内消火栓,仅需设置室外消火栓?
这样理解对吗?