FM认证对柴油消防泵的要求
一、柴油机控制器 1 使用 FM 认证的专用于柴油消防泵的控制器。 2 将控制器尽可能设置在发动机的可见范围内。 3 除非可以确保始终进行持续看管和及时的人员响应,否则,为消防泵控制器提供远程电子监控。 4 切勿将消防泵控制器用作接线盒为泵房内的其它设备 (包括稳压泵)供电。 二、停电启动 在停电期间,确保泵房温度维持在 40 华氏度(4 摄氏度)以上,柴油机冷却水的温度维持在 70 华氏度(20 摄氏度)以上。要实现这一点,可将柴油机设置为自动启动;但是,仅在可以保证经过培训的人员能够立即进行响应时采用这一设置。将消防泵设置为停电时自动启动之前,应考虑可能发生断电但是经过培训的人员无法响应时工厂的异常关闭,例如在严重的自然灾害事件期间。如果没有对泵进行监控,而泵在停电时启动,会导致供油损耗和/或泵过热。