建筑消防给水

3.0233w

水火无情,消防有情,本版块为给排水专业人士提供了消防栓,自动喷洒系统,大空间灭火,气体灭火系统,灭火器等技术交流平台。让我们成为有情的消防大使吧!

订阅 发帖
默认 最新 热点 热评
防火分区划分
森林安全新保障:智能高压应急消防泵的应用
建筑耐火等级知识大全!
常见问题问与答:消防水泵备用泵自投,拾取什么信号启动备用泵?
给排水专业消防验收常见问题解析(二)
高压电缆故障及隐患监测系统:确保电力安全的重要工具
配网行波型故障预警及定位装置—对电力系统的安全起关键作用
消防工程施工全过程的质量控制管理
FM认证对柴油消防泵的要求
喷头该如何布置?与障碍物的距离应该是多少?
室外消防用水引入管水表口径的选用注意事项
医疗建筑中一些特殊房间的非常规消防设计要求
消防验收现场评定常见问题解析
卧式储罐的消防设计问题
学习!高层消防给水管道布置
最全消防工程材料和设备详细介绍
自动喷水系统
注册消防工程师执业二 ~
建筑地下室配电室的灭火器配置
有多少人,会在火警响起来的夜晚彻夜难眠?
高压细水雾灭火机,火灾防护的新选择!
消火栓与喷头的安装规范
流量开关、低压压力开关施工中一个经常被忽略的问题
氧气充装站厂房占地面积超过300㎡需要上消防给水吗?
消防栓系统压力开关安装高度
增压稳压设备参数计算
消火栓系统泄压管
深圳市室外消防用水引入管水表口径确定的原则
消防水系统的几类压力术语,学习了!
消防水系统的压力术语有几种,包括静压、动压、系统工作压力、设计压力及工作压力。如果不是深耕于消防领域,很容易被这几类术语搞糊涂。在此简化解释下动压、静压、系统压力、设计压力及工作压力的区别,常见的要求及简单的测试方法。 静压: 指的是消防水系统管网内水静止不动时候的压力,主要是流体对管壁产生的垂直作用力。静压由于是消防水不流动时测得压力,因此,该压力值一般是用于检查准工作状态下系统是否满足要求。在使用高位消防水箱维持准工作状态下压力情况时候,高位水箱所服务的水灭火设施位最不利点处的静压因建筑类别不同而有差异,若为一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa(但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa);若为高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;若为工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa;自动水灭火系统最小不应小于0.10MPa。若使用稳压泵稳压,最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。可通过检查未开启状态下自动喷水系统末端试水装置的压力表、消火栓系统末端试验栓的压力表(如设计没有,可通过使用带压力表的枪头工具)检测静压值,确保系统准工作状态功能正常。