烟感与不同设施的安装间距要求
飘逸的钥匙扣
2024年10月15日 09:57:15
只看楼主

来源:消防工程

  一、国标规定了点型火灾探测器与不同设施的间距,但不够全面。 1、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 6.2.5 点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m 。 6.2.6 点型探测器周围 0.5m 内,不应有遮挡物。 6.2.8 点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m ,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于

 

一、国标规定了点型火灾探测器与不同设施的间距,但不够全面。

1、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

6.2.5 点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m

6.2.6 点型探测器周围 0.5m 内,不应有遮挡物。

6.2.8 点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m ,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于 0.5m

2、《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019

3.3.6 点型感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、一氧化碳火灾探测器、点型家用火灾探测器、独立式火灾探测报警器的安装,应符合下列规定:

1 探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于 0.5m

2 探测器周围水平距离 0.5m 内不应有遮挡物;

3 探测器至空调送风口最近边的水平距离不应小于 1.5m ,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于 0.5m

二、图集对此进行了补充。

《建筑电气常用数据图集》19DX101-1:

注:本文所涉及的烟感是指 点型 感烟火灾探测器。