论坛
给排水工程
更多
建筑消防给水
3.036w
水火无情,消防有情,本版块为给排水专业人士提供了消防栓,自动喷洒系统,大空间灭火,气体灭火系统,灭火器等技术交流平台。让我们成为有情的消防大使吧!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
灭火救援设施大集结
大家好 今天咱们来总结归纳一下灭火救援设施 这块内容不需要太多理解 但是分值每年三科要考15分左右 1 消防车道 2
消防试验必考时间总结
今天来给大家总结一下 综合能力教材关于火灾报警系统的时间 内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除 相关资料推荐: 消防工程气压试验 https://ziliao.co188.com/p63257437.html 知识点:消防试验必考时间
供水设施知识点总结
大家好 今天咱们来总结归纳一下 供水设施知识点 接下来做一个题目 牛刀小试 1.某建筑高度为22.8m的4层商业建筑,对其进行室内消火栓的配置和设计中,正确的有( )。
喷头检验之前一定要注意喷头选型
大家好 今天咱们来总结归纳一下 喷头的选型和检验 3.2.7 喷头的现场检验必须符合下列要求: 1 喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)、制造厂及生产日期等标志应齐全。 2 喷头的型号、规格等应符合设计要求。 3 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤。
注意,关于风向的所有知识点都在这里
大家好 今天咱们来总结归纳一下 一消考试里涉及的风向知识点 题目是送分题还是送命题 全掌握在你能不能记住下面这张表格 在此之前先来复习一下 以下几个概念: 风向 最小频率风上风侧 密度 1 风向 这个概念其实在小学我们就学过,可是随着我们慢慢长大,体重慢慢长起来,可是知识储备却日渐消瘦,但是出来混总是要还的,该胖的总是要胖起来,该瘦的还是得瘦回去。
自喷系统的组件安装
大家好 今天咱们来总结归纳一下 自喷系统的组件安装 接下来做一个题目 牛刀小试 1、消防设施档案应真实记录建筑消防设施的质量状况,从延续性要求及可追溯性要求出发,完整的档案内容应包括( )。
口诀——自喷系统必背计算参数
大家好 今天要给大家归纳的是 自喷系统相关计算参数 喷水强度作用面积,喷头保护面积 1 喷水强度 一定要注意:这张表适用的建筑高度是小于等于8m,还要注意喷头最低工作压力是0.05MPa,区分最不利点喷头的静水压力0.1MPa。 这张表适用的建筑高度是大于8m但是最大不超过18m,同时维
建筑分类没学好,你的案例怎么可能轻松过呢
关于民用建筑的考法那是相当的多 有:建筑分类、耐火等级、总平面布局 平面布置、防火分隔、安全疏散 建筑内部装修、建筑保温系统 灭火救援设施、消防设施的设置 今晚我们要学的是建筑分类 它是最基础也是最关键的知识点 对于不同类别的民用建筑 在建筑防火方面 将会影响其耐火等级、总平面布局 平面布置、防火分隔、安全疏散 建筑内部装修、建筑保温系统 灭火救援设施、消防设施的设置 在消防设施方面
筑起生命的屏障——防排烟
《建筑设计防火规范》8.5 防烟和排烟设施 8.5.1 建筑的下列场所或部位应设置防烟设施: 1 防烟楼梯间及其前室;
剪刀楼梯间那些事儿
今天我们来学习剪刀楼梯间 记性好的同学肯定会说 剪刀楼梯间不是在5.5.10学过了么 对于记性不好的同学 呃の…… 只能用下图才能淋漓尽致的体现 忘记的同学该怎么办? 一是翻阅我的历史消息(3.9发布的) 二是更加用心地、认真地学习今天的推文 首先看看剪刀楼梯间的示意图
下沉式广场——综合能力每年必考内容
消防工程师考试难不 难! 其实也不难 因为对于大部分知识点都是每年必考的内容 比方说,今天我们要学的 《建筑设计防火规范》之下沉式广场 下沉式广场第一次出现在建规5.3.5 5.3.5 总建筑面积大于20000m?的地下或半地下商店,应采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000m?的区域。相邻区域确需局部连通时,应采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通,并应符合下列规定:
消防释疑:老年人照料设施,48问!
2018版《建规》适应《老年人照料设施建筑设计标准》(JGJ450-2018)要求,将“老年人建筑”改为“老年人照料设施”,并限定了适应规模,提出了更高的建筑防火要求。 全文收集50多个常见问题,由浅入深,逐一分解! 第一章 常规概念·规范适应原则 一、何谓老年人照料设施? 依《老年人照料设施建筑设计标准》(JGJ450-2018)定义,“老年人照料设施”是指
建筑层数防火定性-21问!
本文共计21问,由浅入深阐述建筑层数、防火定性和规范适应原则! 一、《建规》中的建筑层数,和其他行业有什么不同? 不同行业和标准,建筑层数的控制目的不一样,要求和计算方法也不一样。 建筑防火规范中的建筑层数要求及控制,注重建筑防火及消防救援,建筑防火设计应符合《建规》及相关专业规范有关建筑高度和层数的要求和计算规定。 本文所述的建筑层数,均是指《建规》附录A所述的建筑层数,专业防火规范有要求的,应从其规定。
平屋面、坡屋面、穹形屋面-建筑高度18问!
关于建筑高度计算,规范没有涉及穹形屋面,平屋面、坡屋面也是一笔带过,实际应用中,这些屋面形式多样,需要酌情处置! 本文汇总这三类屋面的18个问题,由浅入深,逐一分解! 一、怎样确定室外设计地面的标高? 室外设计地面应同时满足以下两个条件,并选取室外设计地面标高的最低值作为计算建筑高度的标高值: 1、建筑首层主要安全出口的室外设计地面标高; 2、满足消防扑救操作要求的室外设计地面标高。
建筑高度、防火定性-43问!
建筑高度直接影响到建筑内的人员疏散、灭火救援,是建筑分类的主要指标。 本文汇总有关建筑高度的近50个问题,由浅入深阐述建筑高度分类、防火定性和规范适应原则! 一、《建规》中的建筑高度,和其他行业的建筑高度有什么不同? 不同行业和标准,建筑高度的控制目的不一样,要求和计算方法也不一样,比如: 1、沿城市道路的建筑物,应根据道路红线的宽度及街道空间尺度控制建筑裙楼和主体的高度。
建筑分类、防火定性、规范适应原则-61问!
建筑分类、防火定性和规范适应原则,是建筑防火设计的基础! 本文汇总最常见的61类问题,共计四大部分,由浅入深阐述建筑分类、防火定性和规范适应原则! 1 基本概念·常规问答 2 疑难探讨 3 实例解答 4 新旧规范适应原则 第一章 基本概念·常规问答! 一、建(构)筑物的主要分类有哪些?分类方法有哪些? 建筑分类方法很多,目的不同,分类有别,通常可按使用功能、防火、等级、规模、收费等不同要求进行划分,比如,按照建筑的使用功能及属性进行分类,一般分为民用建筑、工业建筑和农业建筑;按照建筑的层数或高度进行分类,一般分为单、多层建筑和高层建筑,等等。
消防释疑:防火窗,15问!
汇总防火窗15个常见问题,逐一分解! 一、防火窗的主要应用场所? 防火窗,能起隔离和阻止火势蔓延的作用,同时具备通风(活动式防火窗)、采光功能,主要应用在以下场所(具体以规范要求为准): 1、在防火间距不足的两建筑物外墙上,需要采光、通风时,可以采用防火窗。 2、在建筑内防火墙或防火隔墙上,需要采光、通风或观察时,可以采用防火窗。 3、避难层、避难间的外窗。
设计验收:消防水泵启泵时间,到底是多少?
本文所述的消防水泵启泵时间,是指消防泵启动柜接到启动指令后,达到正常运行状态(满足设计流量和扬程)所需的时间。 同时,本文也解说了末端试水装置测试时水泵启动时间要求,以及双电源切换柜的双电源切换时间要求。 一、消防水泵的正常启泵时间不应大于55s;当主泵出现故障,需切换至备用泵时,启泵时间不应大于2min。 《消防给水及消火栓系统技术规范
联动/手动/温控释放-防火卷帘,设计验收须知!
本文阐述防火卷帘报警联动及控制要求,以及温控释放功能,并精选设计验收中常见的10个问题,逐一分解! 第一章 概述·视频分解 防火卷帘的报警联动及控制,主要包括报警联动、手动控制、温控释放、信号反馈等。 防火卷帘-主要结构及工作原理(3D) 防火卷帘-报警联动控制(3D) 防火卷帘-概述·主要分类 注:视频的个别内容可能适应老版规范要求,具体以本文解说为准。
联动/手动/温控释放-防火门(防火门监控),设计验收须知!
本文阐述防火门报警联动及控制要求,以及温控释放功能,并精选设计验收中常见问题,逐一分解! 第一章 概述·视频分解 防火门的报警联动及控制,主要是指常开式防火门的报警联动控制,以及设置有防火门监控系统的常闭式防火门的报警信号反馈,主要包括报警联动、手动控制、温控释放、信号反馈等。 防火门-主要功能及部件(3D) 防火门-报警联动控制 5分钟,透彻理解防火门监控系统
排烟系统-报警/联动/手动/连锁控制,设计验收须知!
本文阐述排烟系统的报警联动及控制要求,并精选设计验收中的常见问题,逐一分解! 注意:本文共八章,前六章讲述机械排烟系统,第七章为自然排烟系统,第八章为疑难探讨! 第一章 概述·视频分解 机械排烟系统的报警联动及控制,主要包括自动控制、手动控制、直接自动启动、连锁控制、信号反馈,等等! 防排烟系统基本概念(3D分解) 机械排烟系统-报警联动控制
防烟系统-报警/联动/手动/连锁控制,设计验收须知!
本文阐述防烟系统报警联动及控制要求,并精选设计验收中的常见问题,逐一分解! 注意:防烟系统可分为自然通风系统和机械加压送风系统,通常情况下,自然通风系统没有联动控制要求, 本文所述的防烟系统,均为机械加压送风系统! 第一章 视频分解 防烟系统的报警联动及控制,主要包括自动控制、手动控制、直接自动启动、连锁控制、信号反馈,等等! 防排烟系统基本概念(3D分解)
自动喷水灭火系统-连锁消防水泵,到底怎样设?
自动喷水灭火系统连锁启动消防水泵的问题,各规范要求有别,应用中也存在较多困惑,解说如下: 一、自动喷水灭火系统连锁启动消防水泵,各规范要求有别: 1、《自动喷水灭火系统设计规范》和《消防给水及消火栓系统技术规范》要求基本一致,要求消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀压力开关,均应能直接自动启动(连锁启动)消防水泵。 2、《自动喷水灭火系统设计
连锁/联动/手动控制-雨淋系统,设计验收6问!
本文阐述雨淋自动喷水灭火系统的报警联动及控制要求,并精选设计验收中常见的6个问题,逐一分解! 第一章 视频分解 自动喷水灭火系统-雨淋灭火系统 雨淋系统-报警及联动控制(电启动) 推杆式-雨淋报警阀-结构及动作原理 注: 视频的个别内容可能适应老版规范要求,具体以本文解说为准。 第二章 概述 雨淋自动喷水灭火系统,主要包括电启动和充液(水)传动管启动两种控制方式,两种方式的联动控制有较大区别。
连锁/联动/手动控制-预作用自喷系统,设计验收10问!
本文阐述预作用自动喷水灭火系统的报警联动及控制要求,并精选设计验收中常见的10个问题,逐一分解! 第一章 视频分解 预作用自动喷水灭火系统概述 预作用-自动喷水灭火系统-主要分类 预作用-自动喷水灭火系统-报警联动控制 注:视频的个别内容可能适应老版规范要求,具体以本文解说为准。 第二章 概述 预作用自动喷水灭火系统,按自动控制方式分类,主要包括单联锁和双联锁两种控制方式,两种方式的报警联动控制有较大区别。
连锁/联动/手动控制-干式自喷系统,设计验收8问!
本文阐述干式自动喷水灭火系统的报警联动及控制要求,并精选设计验收中常见的8个问题,逐一分解! 第一章 概述·视频分解 自动喷水灭火系统干式系统的报警联动及控制,主要包括自动控制、手动控制、连锁控制、信号反馈。 自动喷水灭火系统-干式系统 干式报警阀 - 自动喷水灭火系统 干式系统-报警联动及连锁控制 注: 视频的个别内容可能适应老版规范要求,具体以本文解说为准。
连锁/联动/手动控制-湿式自动喷水灭火系统,设计验收8问!
本文阐述湿式自动喷水灭火系统的报警联动及控制要求,并精选设计验收中常见的8个问题,逐一分解! 自动喷水灭火系统湿式系统的报警联动及控制,主要包括自动控制、手动控制、连锁控制、信号反馈。 湿式系统-报警联动及连锁控制 第一章 自动控制(报警联动) 自动喷水灭火系统的自动控制,主要是指湿式报警组压力开关动作信号与火灾探测器(或手动报警按钮)报警信号的联动控制,本功能通过消防联动控制器实现。
连锁/联动/手动控制-室内消火栓系统,设计验收8问
本文阐述室内消火栓系统的报警联动及控制要求,并精选设计验收中常见的8个问题,逐一分解! 第一章 概述·视频分解 室内消火栓系统的报警联动及控制,主要包括报警联动、手动控制、连锁控制、信号反馈。 室内消火栓系统(3D) 室内消火栓系统-报警联动及连锁控制 室内消火栓系统-消防水泵控制-直接自动启动 注:视频的个别内容可能适应老版规范要求,具体以本文解说为准。
消防电梯是否需要联动迫降至首层或电梯转换层
火警确认后,不应联动控制消防电梯(包括兼作客货电梯的消防电梯)停于首层或电梯转换层。 一、问题由来: 《火灾自动报警系统设计规范》4.7.1要求:消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。 依此,有观点认为:火警确认后,应联动控制所有电梯(包括消防电梯等),强制停于首层或电梯转换层。 二、主要误区: 火警确认后,不应联动控制消防电梯(包括兼作客货电梯的消防电梯)停于首层或电梯转换层,主要原因如下:
应急照明疏散指示系统-回路灯具的连接方式!
应急照明配电箱或集中电源的输出回路,严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。特例:在采用自带电源型灯具的非集中控制型系统中,灯具可以采用插头连接,但应采用专用工具方可拆卸的方式。 关于应急照明电源输出回路能否使用电源插座的问题,规范标准一波几折: 1、2008版《 民用建筑电气设计规范 》(JGJ16)要求: “严禁在应急照明电源输出回路中连接插座”。( 13.9.12-4
楼梯间设置要求
大家好 今天我们来学习疏散楼梯的设置要求 在这之前咱们必须来复习下 疏散楼梯间的选择 因为我知道大家(包括我自己) 都有前学后忘的毛病 最后别忘记工业建筑楼梯间的选择 3.7.6 高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房,应采用防烟楼梯间或室外楼梯。
pe钢丝网骨架管 市政消防管道 聚乙烯钢丝管
钢丝网骨架(聚乙烯)复合管管材介绍: 钢丝网骨架(聚乙烯)复合管(英文简称SRTP)是以呈缠绕在管材中的高强度过塑钢丝为增强体,外层和内层双面复合热塑性高密度聚乙烯,通过挤出成型方法复合成一体的一种塑料复合管材。它既克服了钢管和塑料管各自的缺点,又具有钢管优良的承压性能和塑料管良好的卫生性能。 钢丝网骨架(聚乙烯)复合管管材特点: 1、SRTP管具有金属管道的耐压性能,又具有塑料管道的耐腐性和卫生性。
十二种常见消防阀门,你不一定都认识!
相关课程推荐: 详解GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》 (点击文字免费试听课程) 一、截止阀类:主要用于截断或接通介质流 闸阀 明杆 工作原理:阀体内部有闸板启闭件,闸板的运动方向与流体方向相垂直,由于可以像水闸一样将水阻断,故名闸阀
喷淋头在什么情况下需增加集热罩?
1、什么是消防喷淋集热罩 消防喷淋集热罩也称为集热板,它的作用主要是保证物品燃烧时加强消防喷淋头的热量反应,聚集热量加快喷头爆破时间。消防喷淋头的爆破温度至达到65℃以上,物品燃烧产生的热量要根据物品燃烧的数量来决定,所以如果消防喷淋头不安装集热罩会延迟喷淋头的爆破时间,导致火势不能及时扑灭。 消防喷淋集热罩是由镀锌钢板制作成的,集热罩形状为凸圆形,用于闭式喷淋头中,是一种可聚集热气流的辅助装置,主要使用在消防喷淋系统中。消防喷淋集热罩与DN15尺寸的消防喷头配套使用,类似灯罩向下安装。
关于高层住宅消防设计问题
请问在一栋高层住宅首层的商业服务网点设置自喷,它的高位水箱可以和室内消火栓合用吗?
mpp电力管 市政电力排管 通讯穿线管
MPP电力管又叫(MPP 电力电缆保护管、MPP电缆保护管),分为开挖型和非开挖型,MPP非开挖型电力管又称作MPP顶管或拖拉管。 MPP电力管以PP原材料改性而成,具有抗高温、耐外压性能好等特点,适用于10KV以上高压输电线电缆排管管材。 后者以PVC-C树脂为母料该产品具有高强度、柔韧性好、阻燃、不易老化、质轻、施工方便等特点。 主要适用范围:城市电网建设和改造;城市市政改造工程;民航机场工程建设;工程园区、小区工程建设;交通、路桥工程建设城市路灯电缆敷设,并起导向和保护作用河南鑫楠塑业有限公司是一家从事塑料管道生产、销售于一体的民营企业,主要生产及销售HDPE给水管、双壁波纹管、钢带波纹管、碳素波纹管、电力套管、多孔梅花管、ppr给水管、PVC排水管、PERT地暖管等管材管件。
数据中心:消防防排烟系统设计规范解读
数据中心:消防防排烟系统设计规范解读 1、防烟设施设置场所 《GB 50016-2014 建筑设计防火规范(2018年版)》 8.5.1 建筑的下列场所或部位应设置防烟设施: 1 防烟楼梯间及其前室; 2 消防电梯间前室或合用前室; 3 避难走道的前室、避难层(间)。
粮食加工厂里的重力沉淀室消防
请问粮食加工厂里的重力沉淀室需不需要做消防
关于喷头间距的问题
哪位大侠能告诉我,规范7.2.1表格中矩形布置的长边是怎么算出来的啊
关于喷头间距问题
根据自喷规范,火灾危险等级越高,喷水强度越大,这点可以理解,但是喷水强度越大,为什么喷头间及喷头与端墙之间的距离会越小呢??
上一页
下一页
APP内打开