室外疏散楼梯,是否需要设置雨棚(防护挑檐)
室外疏散楼梯是设置于建筑外墙外部的楼梯,较多出现于改造项目中,当建筑内部的安全出口数量不够时,可增设室外楼梯作为安全出口。 室外楼梯有必要采取防止打滑和倾倒的措施,以防人身伤害和踩踏事故,楼梯上方应设置雨棚或防护挑檐。 室外楼梯通常紧贴外墙布置,并不属于室外安全区域,当上部设置有开口时,可能会受到开口掉落物的威胁,火灾条件下更容易掉落燃烧物,应设置防护挑檐保护。 《 图示及应用》第6.4.5条示意了室外疏散楼梯的防护挑檐做法,附文末。
通风与空调工程的设备与材料
来源:网络
法兰相关知识大集结!
一、什么是活套法兰,活套法兰用在什么地方和什么管件中? 活套法兰即是可以活动的法兰片,一般是配套在给排水配件上(伸缩节上最常见),厂家出厂时伸缩节两端就各有一片法兰,直接与工程中的管道、设备用螺栓连接。 二、法兰是怎么和管道连在一起的 焊在什么部位?
消防供水系统中应设置明显标志的有哪些?
说明:下文中总结的为日常消防管理中需要留意的消防供水系统中应设置明显标志的场所,施工及设备安装中的需设置明显标志的相关内容,不在本文中展示。 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
每日一练:排烟系统二
今日专题 : 排烟系统二 参考答案: 1.AD 2.ADE 3.BCD 4.CE 5.C 6.C 7.BE 8.BDE 9.A 10.A
收藏!施工现场安全检查、资料检查要点!
1.工地围墙: 用硬质材料或用砖砌体封闭(市区主要路段墙高2.5m,一般路段墙高1.8m。)墙面抹灰并刷白,做到坚固、平稳、整洁、美观。砖砌的围挡要有墙帽,墙面要有宣传标语。靠墙处不准堆放材料或泥土。有条件的可使用彩色压形钢板。 2. 工地大门: 设门垛、大门。门顶设灯箱上面有企业名称和项目工程名称,门卫室应有门卫制度,大门口摆放
高层住宅消防登高面与疏散路线设计
▼住宅消防车登高面布置 高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。 建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。 ▼住宅首层平面与消防登高场地关系 建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。
《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析》重磅发布!
各地级以上市住房城乡建设主管部门、消防救援支队,各有关单位: 为加强对各地执行消防安全监管有关标准要求的指导,保障我省建设工程消防设计与其审查质量,省住房城乡建设厅、省消防救援总队组织编制了《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析》,现印发给你们,供各地在建设工程消防设计、审查及消防安全检查工作中更好地理解和执行有关消防技术标准。 广东省住房和城乡建设厅 广东省消防救援总队
山西一在建高层建筑起火!
4月11日晚,山西省运城市盐湖区一在建工地发生火灾,目测楼层较高,应该是高层建筑,现场有火星向外散落。事发后,当地相关部门立即组织救援力量到场处置。1从当地应急部门获悉,系当地棚户区改造项目一在建工地着火。据该工地相关负责人介绍,初步了解系工人晚上电焊作业,火星掉落引燃可燃物。现场无人员伤亡,起火具体原因仍待调查。 在建工地现场易燃可燃物多 明火作业、临时用电火灾风险高
10S505 柔性接口给水管道支墩
给水管道支墩做法
养老建筑的消防水池体积
请教下,养老建筑体积小于5000m3,不需做消火栓,只做喷淋和卷盘,水池算出来72,是否要按消规4.3.4做到100立方?
监控里那些令人窒息的灭火操作
起火了怎么办? 你的第一反应是什么 用灭火器? 用水浇灭? 用沙土覆盖? 下面这名男子的做法 让人目瞪口呆 3月14日
喷淋头的设置
酒店客房设置了边墙型喷头,吊顶内超过了800mm,还需要单独设置一个上喷吗?怎么接管?
从外观和作用上区别双法兰限位伸缩接头和传力接头!
双法兰限位伸缩接头的型号是VSSJA-2/B2F,双法兰传力接头的型号是VSSJAF/C2F,双法兰限位伸缩接头是由本体、密封圈、压盖以及伸缩短管等主要部件组成;双法兰传力接头由本体、密封圈、压盖、短管法兰、螺柱以及螺母组成。从功能上讲:双法兰限位伸缩接头主要用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受压力推力,管道松套连接特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中连接。 能够防止管道因超量位移导致补偿接头的泄漏和损坏。伸缩量大,安装方便快捷,适用于两端法兰连接的管道上面。双法兰传力接头能够传递被连接的压(盲板力)和补偿管路误差,减少轴向推力对管道及管道设备的损坏。重要用于泵、阀门、管路等附件的松套连接。
防烟排烟系统(二)~
第一节防烟系统 一、防烟系统的设计及系统组件的设置 (一)自然通风系统及其组件的设置 (1)封闭楼梯间和防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1m2的可开启外窗或开口。当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2m 2 的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。 (2)采用自然通风方式防烟的防烟楼梯间前室、消防电梯前室应具有面积大于或等于2.0m
每日一练:防烟排烟系统二
今日专题 : 防烟排烟系统二
浙江大学突发火灾!
4月10日下午1点50多分,多位网友向潮新闻报料:在浙江大学紫金港校区周边,看到了浓烟,还听到了消防车的警笛声。 潮新闻记者核实了解到,大约下午1点半左右,浙大紫金港校区边一活动板房发生火情。起火位置为浙大紫金港校区的动物保护基地。 “起火的地方是有一个学生动物保护者协会,里面有一些学生救助的猫、狗等小动物。”一位学校的学生告诉潮新闻记者。
商场市场消防安全
———— / END / ————
汽车库空间告急,消火栓布置难题如何解
本文转载自微 信公众号给水排水,ID:wwe1964,作者:杨俊槐 导读
防烟排烟系统(一)~
第一节防烟系统 一、设置防烟设施的部位 (1)封闭楼梯间。 (2)防烟楼梯间及其前室。 (3)消防电梯的前室或合用前室。 (4)避难层、避难间。 (5)避难走道的前室,地铁工程中的避难走道。 二、系统的组成和原理 (一)自然通风系统
每日一练:防烟排烟系统一
今日专题 : 防烟排烟系统一 参考答案: 1.BCDE 2.A 3.C 4.A 5.D 6.A 7.B 8.B 9.D 10.BE
幼儿园消防设计
请问同仁:幼儿园消火栓设计,按GB50016中,哪类建筑设置?有人说按教育建筑体积大于10000立或高度大于15m设计,有人认为参照GB50016中8.2.1条的老年建筑,体积大于5000立设计?
图文讲解给排水、消防系统安装工艺重点
给排水及消防系统安装工艺 给水管道及配件安装工艺重点 1、阀门、波纹补偿器、金属丝软管等阀部件安装前应做强度严密性试验,试验抽查的数量及要求应符合GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》3.2.4/3.2.5。管道安装时应在阀部件两端设相应固定或滑动支架。 2、沟槽连接管道的支吊架设置在接头两侧和三通四通弯头异径管等管件上下游连接接头的两侧,支吊架与接头的净间距不宜小于150mm和大于300mm。施工应符合CECS151《沟槽式连接管道工程技术规程》-5.7.3。
喷淋头和梁的间距
是不是每个梁区间都要至少设置一个喷淋头,梁的间距很小也要设置吗?
火灾自动报警系统!设计规定和形式选择~
火灾自动报警系统设计的一般规定
一省公布最新消防设施操作员通过率,中级仅为25%,初级更低!
新年伊始,海南总队鉴定站严格按照鉴定指导中心和总队、支队党委决策部署,以党的二十大精神为工作指引,聚焦目标、任务、要求,夯实基础提质强能,统筹结合考评工作与经常性工作,做到两手抓,两不误,顺利完成本月各项工作。 一、强化责任担当,谱写鉴定工作新篇章 (一)完成2023年1月消防设施操作员职业技能鉴定理论、实操考核工作。 本批次完成鉴定210人,其中初级62人,初级双科合格14人,通过率为22.6%;中级148人,中级双科合格37人,通过率为25%
建设工程消防验收新模式——消防验收靠前服务
日前,辽宁省沈阳市一超大型商业综合体开业,成为沈阳的潮流风向打卡地标,其中,沈阳市推出的 消防验收靠前服务 功不可没。 消防验收靠前服务即建设单位在正式申请建设工程消防验收前,提交靠前服务申请及项目基本信息,由消防验收部门对项目进行一次或多次综合业务指导服务,帮助建设工程在正式验收前全面整改到位并顺利通过验收。 靠前服务一改原来项目整体完工后验收的模式,
消防水泵的各种水管标高怎么计算
aaa
不可燃粉末加工造粒车间属于甲乙丙丁什么类厂房,需要做喷淋吗
对氧化锌;碳酸钙;钛白粉这些进不可燃粉末进行加工造粒的车间属于甲乙丙丁什么类厂房,需要做喷淋吗?
爆炸危险性厂房和仓库的布置和防爆~
一、总平面布局 1. 有爆炸危险的甲、乙类厂房、库房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式,其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。 2. 有爆炸危险的厂房平面布置最好采用矩形,与主导风向应垂直或夹角不小于45°,以有效利用穿堂风吹散爆炸性气体,在山区宜布置在迎风山坡一面且通风良好的地方。
这些场所强制使用快速响应喷头,3月正式实施
《消防设施通用规范》GB55036-2022: 4.0.5 洒水喷头应符合下列规定: 1 喷头间距应满足有效喷水和使可燃物或保护对象被全部覆盖的要求; 2 喷头周围不应有遮挡或影响洒水效果的障碍物; 3 系统水力计算最不利点处喷头的工作压力应大于或等于0.05MPa; 4 腐蚀性场所和易产生粉尘、纤维等的场所内的喷头,应采取防止喷头堵塞的措施;
地方消防:七项措施强化消防安全重点单位消防安全工作
近日,云南省消防救援总队下发通知,明确七项工作措施,强化监管责任和单位主体责任落实,加强重点单位和火灾高危单位消防安全工作。 云南总队将符合条件的单位分类列为重点单位、火灾高危单位。重点关注新投入使用或新投产的项目,将符合条件“发生火灾可能造成重大人员伤亡或财产损失”的剧本娱乐场所、室内冰雪项目、私人影院、储能电站等新产业新业态及辖区水电项目列为重点单位,并将容易造成群死群伤火灾的场所、区域及其管理组织确定为火灾高危单位。大队主责列管辖区重点单位,支队加强日常督导帮扶和业务指导,并就近选取重点行业领域单位进行示范监管。
常用装修材料阻燃胶合板能被引燃酿成大火!阻燃胶合板安全吗?
2022年6月13日鄂尔多斯市东胜区购物中心发生火灾,导致2人死亡。9月16日,鄂尔多斯市消防救援支队出具了一份此次火灾事故的认定书。认定书上写道:6月13日22时49分,鄂尔多斯市消防救援支队接到报警称,鄂尔多斯市东胜区购物中心一楼华为店铺发生火灾,火灾蔓延至商场内部,造成餐饮区2人死亡。经统计,直接财产损失为24305484元。 经调查,对起火原因认定如下:起火时间为6月13日22时25分许,地点位于华为智能生活馆·鄂尔多斯星河COCO(以下简称华为智能生活馆),起火点位于华为智能生活馆服务中心小仓库北墙中间顶部位置;
抗震支架相关验收资料流程
抗震支吊架安装完成后,就会进入抗震支吊架的验收环节,一般抗震支架的验收应由建设单位或监理单位连同当地的质检单位组织进行。这里为大家分享关于抗震支吊架验收过程的相关知识,以便大家能充分了解抗震支吊架验收流程。 抗震支架一般验收 抗震支吊架工程竣工验收时,应具备下列技术资料: 1、抗震支吊架的竣工图、计算书、设计变更文件及其他设计文件; 2、抗震支吊架构件、组件及其他附件的产品质量合格证书,有资质的专业检测单位性能检测报告、进场验收记录;
湿式报警阀的工作原理说明以及常见故障原因分析
湿式报警阀工作原理: 在火警时,着火处喷淋头被火烤爆(一般场所用68度喷淋头),湿式报警阀上端由于泄水,压力变小,这时湿式报警阀下端供水侧压力超过上端系统侧压力,喷淋稳压泵工作,顶开湿式报警阀阀门,湿式报警阀下端的水流过报警阀到达喷淋管网。一部分水,流向延迟器,装满延迟器后,水继续流向水力警铃报警,同时压力开关报警,启动喷淋泵。 湿式报警阀工作原理图
消防给水管网
今天学习消防给水管网的一般规定 1.(2016-实务-63)下列关于消防给水设施的说法中,错误的是( )。 A.消防水泵的串联可在流量不变的情况下增加扬程,消防水泵的并联可增加流量 B.消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态 C.室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他灭火系统的管网分开设置,当合用消防水泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀后分开设置
2min轻松get这3种阀门的工作原理,只需3步
要说最难的必须是设施这一块 那么如何学好呢 那必须的把设施的每个组件搞明白 包括工作原理、外形等 就像谈恋爱一样 想追到你的女神 你不得把女神的脾气、性格、兴趣、爱好摸清楚 那今天咱们要摸清楚谁的脾气、性格、兴趣、爱好呢 是消防给水系统的阀门 因为 接着上次的内容咱们应该学习 《消防给水及消火栓系统技术规范》8.3阀门及其他 而这一块很多同学学的一头雾水 可能你们有你们的技巧
你以为不考的水力计算,一旦考了你必失分
今天要给大家讲的是消火栓系统里面的水力计算 10.2.1 室内消火栓的保护半径可按下式计算: 条文说明:10.2.1 消火栓的计算涉及栓口压力、充实水柱等有关数据计算,基本数据基本固定,所以目前国际上发达国家基本都简化为栓口压力,见本规范第7.4.12条条文说明,因此规范仅提供消火栓保护半径的计算。 65mm直径的水龙带转弯半径为1m,消防时从消火栓到起火地点,建筑物可能有很多转弯,造成水龙带无法按直线敷设,而是波浪式敷设,于是水龙带的有效敷设距离会降低,转弯越多,造成的降低越多,因此规定宜根据转弯数量来确定系数,规定可取0.8~0.9。
消防水泵的联动设计要求
11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求: 1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态; 2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。 水泵的启停是通过控制柜控制的,由于确认火灾后消防设施要用水灭火,所以水泵控制柜应处于自动状态,只要接收到满足逻辑关系的信号就要启泵,水泵从消防水池吸水向管网供水。
不开设门窗洞口的墙+2h楼板总结
给大家总结一下2h的楼板,和不开设门窗洞口的墙: 2h楼板 5.1.4 建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h。 5.4.11 设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔,住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。
上一页