关于喷头间距的问题
jshans2007
jshans2007 Lv.2
2010年12月09日 16:12:24
只看楼主

哪位大侠能告诉我,规范7.2.1表格中矩形布置的长边是怎么算出来的啊

哪位大侠能告诉我,规范7.2.1表格中矩形布置的长边是怎么算出来的啊
免费打赏
ybj8780
2010年12月09日 17:19:47
2楼
矩形的长边无法通过计算获得,是根据喷头的保护面积、同一根配水支管上的喷头间距以及相邻两根配水支管的距离,通过调整得出的,规范规定的是允许喷头的最大间距。
回复
jshans2007
2010年12月09日 18:01:23
3楼
二楼大侠,按照一只喷头的最大保护面积为11.5,那保护半径就是1.9m,按正方形边长3.4m布置喷头,中间会有空白区域没有水喷到,是怎么回事呢
回复
ybj8780
2010年12月10日 08:47:59
4楼
规范规定的11.5m2是喷头的有效保护面积,是相邻4只喷头围合的面积,是正方形(矩形),而不是圆,你说的1.9m是不正确的。
回复
wkq_1987
2010年12月10日 09:05:35
5楼
我们实际做的时候并不会这样考虑,一般都是间距不超过1.7米(3.4米)或者1.8米(3.6米)
回复
w-jwei
2010年12月10日 11:59:01
6楼
看条文解释,这个表格的数据是有前提条件的,也是本规范不严密和地方,严格的说,用这个表要有个前提的喷头布置条件,如果你改变条件,也许喷头的间距会大于本表,但强度也会满足规范要求!
回复
tjad_33mdf
2010年12月10日 12:19:47
7楼
条文解释里有计算过程。不过8L/min.m2那一档按照条文里的计算确实有问题。K=80,P=0.10MPa,算出来正方形面积为10m2,再开方,只有3.1米左右。
不过表格7.1.2下方写了一句:喷水强度大于8L/min.m2的情况最好使用K>80的喷头,好像是为了弥补这个问题。
回复
tjad_33mdf
2010年12月10日 12:22:21
8楼
条文解释里有计算过程。不过8L/min.m2那一档按照条文里的计算确实有问题。K=80,P=0.10MPa,算出来正方形面积为10m2,再开方,只有3.1米左右。
不过表格7.1.2下方写了一句:喷水强度大于8L/min.m2的情况最好使用K>80的喷头,好像是为了弥补这个问题。
回复
特别不懂
2010年12月23日 17:33:04
9楼

规范说--“一只喷头”。(遇到和2楼一样的疑问,还在求解中···)
回复
特别不懂
2010年12月23日 17:34:39
10楼
数错了·····是3楼····
回复
xjn123
2011年07月31日 19:57:19
11楼
路过,学习一下
回复

相关推荐

APP内打开