哪位大侠能告诉我,规范7.2.1表格中矩形布置的长边是怎么算出来的啊
条文解释里有计算过程。不过8L/min.m2那一档按照条文里的计算确实有问题。K=80,P=0.10MPa,算出来正方形面积为10m2,再开方,只有3.1米左右。不过表格7.1.2下方写了一句:喷水强度大于8L/min.m2的情况最好使用K>80的喷头,好像是为了弥补这个问题。