大家好 今天要给大家归纳的是 自喷系统相关计算参数 喷水强度作用面积,喷头保护面积 1 喷水强度 一定要注意:这张表适用的建筑高度是小于等于8m,还要注意喷头最低工作压力是0.05MPa,区分最不利点喷头的静水压力0.1MPa。 这张表适用的建筑高度是大于8m但是最大不超过18m,同时维
大家好
今天要给大家归纳的是
自喷系统相关计算参数
喷水强度作用面积,喷头保护面积
一定要注意:这张表适用的建筑高度是小于等于8m,还要注意喷头最低工作压力是0.05MPa,区分最不利点喷头的静水压力0.1MPa。
这张表适用的建筑高度是大于8m但是最大不超过18m,同时维姐给大家编了口诀:
中体航
会影音
木制电玩
泡棉麻
喷水强度分别是:
12,15
15,20
15,20
作用面积都是160
接下来特殊规定:
5.0.10 干式系统和雨淋系统的设计要求应符合下列规定:
1 干式系统的喷水强度应按本规范表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5的规定值确定,系统作用面积应按对应值的1.3倍确定;
2 雨淋系统的喷水强度和作用面积应按本规范表5.0.1的规定值确定,且每个雨淋报警阀控制的喷水面积不宜大于表5.0.1中的作用面积。
5.0.11 预作用系统的设计要求应符合下列规定:
1 系统的喷水强度应按本规范表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5的规定值确定;
2 当系统采用仅由火灾自动报警系统直接控制预作用装置时,系统的作用面积应按本规范表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5的规定值确定;
3 当系统采用由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制预作用装置时,系统的作用面积应按本规范表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5规定值的1.3倍确定。
5.0.13 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按本规范表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5规定值的1.3倍确定,且喷头布置应按本规范第7.1.13条的规定执行。
维姐总结:三个1.3倍,干式和双连锁预作用作用面积1.3;网格栅板类吊顶喷水强度1.3倍。
内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
仓库I级自喷计算
https://ziliao.co188.com/d62893049.html
知识点:自喷系统必背计算参数