大家好 今天咱们来总结归纳一下 自喷系统的组件安装 接下来做一个题目 牛刀小试 1、消防设施档案应真实记录建筑消防设施的质量状况,从延续性要求及可追溯性要求出发,完整的档案内容应包括(    )。

大家好

今天咱们来总结归纳一下

自喷系统的组件安装

图片

图片

图片

图片

接下来做一个题目

牛刀小试

1、消防设施档案应真实记录建筑消防设施的质量状况,从延续性要求及可追溯性要求出发,完整的档案内容应包括(    )。

A.消防设施平面布局、系统验收报告,维护保养记录

B.消防设施值班、巡查、检测、维护及记录

C.消防设施基本情况的各类文件资料,消防设施及相关人员动态管理的记录、资料

D.消防设施巡查记录以及消防控制室值班记录

【答案】C

【解析】10.1 内容

建筑消防设施档案应包含建筑消防设施基本情况和动态管理情况。

基本情况包括建筑消防设施的验收文件和产品、系统使用说明书、系统调试记录、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图等原 始技术资料。

动态管理情况包括建筑消防设施的值班记录、巡查记录、检测记录、故障维修记录以及维 护保养计划表、维护保养记录、自动消防控制室值班人员基本情况档案及培训记录。

【考点来源】 《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010

2.某大型城市综合体设有三个消防控制室。对消防控制至的下列检查结果中不符合现行国家标准《消防控制室通用技术要求》(GB25506)的是()。

A.确定了主消防控制室和分消防控制室

B.分消防控制室之间的消防设备可以互相控制并传输、显示状态信息

C.主消防控制室可对系统内共用的消防设进行控制,并显示其状态信息

D.主消防控制室可对分消防控制室内的消防设施及其控制的消防系统和设备进行控制

【答案】B

【解析】3.4具有两个或两个以上消防控制室时,应确定主消防控制室和分消防控制室。主消防控制室的消防设备应对系统内共用的消防设备进行控制,并显示其状态信息;主消防控制室内的消防设备应能显示各分消防控制室内消防设备的状态信息,并可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制;各分消防控制室之间的消防设备之间可以互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。

3.自动喷水灭火系统水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,在水流指示器前管道上安装的信号阀,与水流指示器之间的距离不宜小于(    )mm。

A.400    

B.500        

C.300      

D.600

【答案】C

【解析】5.4.6 信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不宜小于300mm。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查和尺量检查。1