筑起生命的屏障——防排烟
专业达人
2023年02月01日 11:04:39
只看楼主

《建筑设计防火规范》8.5 防烟和排烟设施 8.5.1 建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:     1 防烟楼梯间及其前室;    

《建筑设计防火规范》8.5 防烟和排烟设施

8.5.1 建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:

    防烟楼梯间及其前室;
    消防电梯间前室或合用前室;
    避难走道的前室、避难层(间)。
    建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:
    前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊;
    前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗,
且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。
8.5.2 厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:
    人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300m?且经常有人停留或可燃物较多的地上房间
    建筑面积大于5000m?的丁类生产车间;
    占地面积大于1000m?的丙类仓库;
    高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于40m的疏散走道。
8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:
    设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m?的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
    中庭;
    公共建筑内建筑面积大于100m?且经常有人停留的地上房间; 
    公共建筑内建筑面积大于300m?且可燃物较多的地上房间;
    建筑内长度大于20m的疏散走道。
8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m?或一个房间建筑面积大于50m?,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。



复习结束

进入今天的重点内容

火灾自动报警系统设计规范4.5

4.5 防烟排烟系统的联动控制设计

4.5.1 防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
   1 应由加压送风口
所在防火分区内的两只独立的火灾探测器一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。
   2 应由
同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。

图片

图片

图片

图片


图片

4.5.2 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
   1 应由
同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。
   2 应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。
4.5.3 防烟系统、排烟系统的手动控制方式
应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。
4.5.4 送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关闭的动作信号,防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号,均应反馈至消防联动控制器。
4.5.5 排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。

图片

图片

图片

内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

无锡某电影院空调、通风、防排烟全套图纸

https://ziliao.co188.com/d51844460.html


知识点:防排烟


免费打赏
yj蓝天
2023年02月02日 07:46:12
2楼

总结的比较全面,对于通风系统设计有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享

回复
加倍努力
2023年02月03日 08:34:19
3楼

学习了防烟排烟系统的联动控制设计,多谢了。

回复
翊声执言
2023年03月31日 13:29:49
4楼

谢谢楼主已收藏

回复

相关推荐

APP内打开