请教供回水无压差的问题
不加冰块
2017年01月19日 23:32:40
来自于采暖供热
只看楼主

小区内共有六个楼座(如图),其中五栋楼供回水压力基本为为0.8MPa、0.6Mpa,但是一栋位于中间的楼座供回水压差为0.65Mpa、0.55Mpa,楼上用户不热,但是关闭该楼回水主管道阀门后,该楼的供回水压力变为0.8MPa、0.6Mpa,请教高手分析原因。

小区内共有六个楼座(如图),其中五栋楼供回水压力基本为为0.8MPa、0.6Mpa,但是一栋位于中间的楼座供回水压差为0.65Mpa、0.55Mpa,楼上用户不热,但是关闭该楼回水主管道阀门后,该楼的供回水压力变为0.8MPa、0.6Mpa,请教高手分析原因。

3}IBS2FKU_M(E[5HF9V`{35.png

xjcjkfasr
2017年01月20日 09:26:29
2楼
可能是从主干管到该楼之间的供水管中间堵塞了,特别新的建筑第一次运行这可能性更大。
回复
zxb1951
2017年01月24日 11:27:53
3楼
阻力应在供水压力表前的管段上
回复

相关推荐

APP内打开