供回水温差小,热泵机组报低压
huifangll
huifangll Lv.2
2015年12月03日 10:12:47
来自于制冷技术
只看楼主

系统主机为风冷模块,240KW冷量,配水泵50立方米/小时流量,扬程32m,净化空调箱(6台),配电动三通阀,风机盘管(4台),配电动二通阀,供回水主管路没有做压差旁通。完工后,供回水温差2~3度,水温9度11度。将风机盘管的主管阀关闭,水系统温差还是不变。请问老师,供回水温差小的原因都有哪些?如何解决?

2015年12月03日 10:41:40
2楼
供回水主管路没有做压差旁通。完工后,供回水温差2~3度,水温9度11度

是高压侧还是低压侧
回复
huifangll
2015年12月03日 10:46:30
3楼
游荡四方 发表于 2015-12-3 10:41 供回水主管路没有做压差旁通。完工后,供回水温差2~3度,水温9度11度是高压侧还是低压侧就是热泵到空调的供回水主管水温
回复
荣昌制冷
2015年12月03日 11:03:24
4楼
huifangll 发表于 2015-12-3 10:46 就是热泵到空调的供回水主管水温问题要说明清楚,“报低压”什么?供回水温差小的主要原因有:空调制冷量大于空间热负荷;供水流量过大,流速过快,即水泵流量及供水压力过大;出水温度过高,通常出水温度为6~7度。
回复
游荡四方
2015年12月03日 11:09:47
5楼
高压侧的压力和进出水温,
低压侧的压力和进出水温,

有无上述参数
回复
huifangll
2015年12月03日 17:03:48
6楼
荣昌制冷 发表于 2015-12-3 11:03 问题要说明清楚,“报低压”什么?供回水温差小的主要原因有:空调制冷量大于空间热负荷;供水流量过大 …如果想要把出水温度调到7度,热泵机组就会报警:系统压力过低(低压警报)
回复
huifangll
2015年12月03日 17:05:46
7楼
游荡四方 发表于 2015-12-3 11:09 高压侧的压力和进出水温,低压侧的压力和进出水温,热泵模块没有高压测低压测的说法吧?供回水的温度是9度11度,压力的话我问以下再回复您
回复
荣昌制冷
2015年12月03日 17:42:12
8楼
huifangll 发表于 2015-12-3 17:03 如果想要把出水温度调到7度,热泵机组就会报警:系统压力过低(低压警报)模块水冷空调机的出水温度基本都是以7度为准的,水温7度时的蒸发温度为2度左右,对应的压力为0.532MPa绝压=0.432MPa表压,即4kg左右的低压还会报警?那低压报警值也太高了吧。
回复
huifangll
2015年12月04日 09:14:58
9楼
本帖最后由 huifangll 于 2015-12-4 09:19 编辑 荣昌制冷 发表于 2015-12-3 17:42 模块水冷空调机的出水温度基本都是以7度为准的,水温7度时的蒸发温度为2度左右,对应的压力为0.532MPa绝压 …我已让现场人员去看系统压力了。再请问老师一个问题:是另外一个系统,如果水系统管路较短,不满足热泵机组的水容量,是不是需要加蓄能水箱来补充不足的水容量?加水箱之后,会不会对水泵的扬程和流量有影响?我看一热泵厂商的资料上说,需要满足10L/KW的水容量。这个系统,现在还在施工中,热泵的冷量是198KW,接三台空调机组,空调机组使用三通阀,热泵到空调机组的平面距离只有三十几米,我算了一下管路的水容量,只有六百多升,远远小于198KW*10L=1980L的水容量。
回复
游荡四方
2015年12月04日 09:32:19
10楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-12-4 09:42 编辑

供回水温差2~3度,水温9度11度。将风机盘管的主管阀关闭,水系统温差还是不变。请问老师,供回水温差小的原因都有哪些?

供回水温差小,是与制冷能力过小有很大的关系,
蒸发温度过低,回气过热度增大,制冷能力小,供回水温差就小,

所以需要了解高低压力,室外环境气温,过滤器温度,回气管温度
回复
huifangll
2015年12月07日 10:18:37
11楼


如果水系统管路较短,不满足热泵机组的水容量,是不是需要加蓄能水箱来补充不足的水容量?



加水箱之后,会不会对水泵的扬程和流量有影响?



我看一热泵厂商的资料上说,需要满足10L/KW的水容量。这个系统,现在还在施工中,热泵的冷量是198KW,接三台空调机组,空调机组使用三通阀,热泵到空调机组的平面距离只有三十几米,我算了一下管路的水容量,只有六百多升,远远小于198KW*10L=1980L的水容量。



如果不加蓄能水箱,系统运行会出现什么问题?

回复

相关推荐

APP内打开