求助:冷冻机组供回水温差太大
马二哈
马二哈 Lv.2
2005年10月28日 09:20:48
来自于制冷技术
只看楼主

大金主机,冷冻水供回温差达10度,回水压力太低,只有0.2MPa,出水差不多0.5MPa,机组运行不正常,请专家指教?多谢!!

大金主机,冷冻水供回温差达10度,回水压力太低,只有0.2MPa,出水差不多0.5MPa,机组运行不正常,请专家指教?多谢!!
qijunshan_qd
2005年10月28日 10:08:46
2楼
回水压力太低,只有0.2MPa,出水差不多0.5MPa-----不降反升?

机组的压降会有这么大,出水温度多少?
估计有严重堵塞。
机组不报警吗?
回复
马二哈
2005年10月28日 16:31:56
3楼
机组运行冷冻水温差太大,出水温度最低时到4度,运行不稳定,自动停止运行。

冷冻水泵入口压力只有0.2MPa,出口压力0.5MPa。

头都大了,不知道怎么回事,怀疑是管道堵塞,可是不能确定,DN200的管道,那有那么容易堵塞啊,各位大哥帮忙分析一下,谢谢!!
回复
dongzhesheng@co163
2005年10月28日 16:48:06
4楼
请楼主把情况介绍稍微全面一些。比如,楼层(水系统)总高度?定压点设在何处?所选水泵的标称扬程及流量?主机的标称冷量?主机蒸发器的标称水阻?等等。把这些基础数据资料搞清楚,分析问题才有依据。我先提以下几个问题:
你说回水压力太低,我问你依据是什么?你说怀疑管道堵塞,又有何现象使你产生这样的怀疑?
回复
马二哈
2005年10月28日 17:31:29
5楼


谢谢你,我刚开始做,不是很精通,所以提的问题有业余的地方,请海涵,哈哈!


机组在底下一层,冷冻水流量Q=149.6(M3/H),26层,裙楼1-4楼安装空调,膨胀水箱放在4楼顶,标高26.5M。

制冷容量:870KW,水泵扬程H=28M,流量Q=187(M3/H)。
回复
dongzhesheng@co163
2005年10月28日 22:21:40
6楼
回复5楼马二哈:根据你提供参数,可以这样分析:
主机标称冷量约75万Kcal/H,所需冷水流量约150(M3/H),所选水泵标称扬程为28M,实际工作扬程约30M(由水泵进出压力表读数得出),说明实际工作流量少于标称流量187(M3/H),你可查阅水泵厂家样本提供的性能图表得出实际流量值,我估计比所需的150(M3/H)不会相差太多。于是问题就来了,假如冷水进出主机的温差有10摄氏度,难道主机能够制出约150万Kcal/H的冷量?所以我初步判断该工程的压力表、温度计读数有较大误差。如果有10度温差,冷水流量将仅有设计流量的一半即大约75(M3/H)。
另外,你说“回水压力太低”有一定道理,不知膨胀管的定压点设在何处?。水泵进口处压力在系统停泵时就是膨胀水箱到水泵处(地下一层)的静压值,估计约0.3MPa,开泵后该值略有降低,降低值就是从定压点到水泵进口处的管道阻力值。还有就是主机“运行不稳定,自动停止运行”的故障原因有显示吗?空调房间的效果如何?
回复
zys0000
2005年10月29日 10:18:22
7楼
DN200的管道,有两台机组吧,
可能是运行一台机组,停一台机组,停的机组的阀门没有关闭,造成水流旁通。
回复
马二哈
2005年10月29日 11:32:51
8楼
今天早上,施工单位告诉我,是膨胀水箱太低。开机的时候,水倒灌,所以管道中的水总也不能灌满。
后来他们把膨胀水箱关死了,调试正常了,可是问题又来了,如何补水?水箱为1M3,抬高水箱?
还有其他的办法?
回复
zys0000
2005年10月29日 12:01:47
9楼
将膨胀水箱安装在26层屋顶,或采用封闭式定压罐
回复
dongzhesheng@co163
2005年10月29日 14:34:24
10楼
回复8楼马二哈:你这个工程范围究竟仅是裙楼还是包括主楼?如果包括主楼,膨胀水箱当然要设在26层屋顶。你在5楼介绍情况似乎是仅在裙楼安装了空调?如果是这样就不能说“膨胀水箱太低”。还有,你说“后来他们把膨胀水箱关死了,调试正常了”,此时又采用什么手段使系统灌满水呢?此时的水泵进出水压力表读数各为多少?主机供回水温差还有10度吗?
致7楼九头鸟:水系统的水流短路旁通不会在并联主机上发生,因为主机进口端压力高于出口端压力,水流不可能从出口端回流到进口端。这种事情通常发生在并联水泵上,当备用泵前的止回阀失灵时,才会有水流从备用泵出口端短路回流到进口端的现象发生。
回复
zys0000
2005年10月29日 15:03:47
11楼
回10楼:
A、B两机并联,如果A机运行,A泵开;B机没运行,B泵停。当B机的阀门没关时,水流就会从B机旁通,A机流量减少,造成A机小流量大温差的现象。
回复

相关推荐

APP内打开