同一个单元18到34层采暖供回水正常,1到17层回水不畅
shangxiangsheng
2016年11月18日 20:40:31
只看楼主

本帖最后由 shangxiangsheng 于 2016-11-18 20:57 编辑 本人安装了一个小区的采暖工程,其他的楼都正常,只有一栋楼的一个单元低区回水不畅,户内不热,高区正常。进楼热力入口装置处的滤网打开也是干净的,入口装置热计量表显示流量为零。旁通阀也是关闭状态。我把此系统末端供回水排气阀卸掉加装一节透明pe管发现供水也流不到回水管。此单元也不在末端。劳驾高手指导一二。

本帖最后由 shangxiangsheng 于 2016-11-18 20:57 编辑

本人安装了一个小区的采暖工程,其他的楼都正常,只有一栋楼的一个单元低区回水不畅,户内不热,高区正常。进楼热力入口装置处的滤网打开也是干净的,入口装置热计量表显示流量为零。旁通阀也是关闭状态。我把此系统末端供回水排气阀卸掉加装一节透明pe管发现供水也流不到回水管。此单元也不在末端。劳驾高手指导一二。
buzyzyd
2016年11月25日 13:42:29
2楼
这么分明的半对半分层不热,应该与主管道有关,干支不会有问题。应该让热力公司检查主管网,有些焊口需要焊开放水才能查清。一般这种大面积的故障都好解决,小范围的暖气片不热有时反而不好办。
回复
堕落贵族
2016年11月25日 14:00:15
3楼
学习了
回复
wangyinuantong2013
2016年11月28日 15:34:52
4楼
本帖最后由 wangyinuantong2013 于 2016-11-28 15:49 编辑

只有这一小环有问题肯定不是主管问题,检查这一回路就行

逐段摸管道,会有一个位置一边热一遍不热,找到这个位置,疏通即可
回复
shangxiangsheng
2016年11月30日 17:01:59
5楼
甲方让我把自力式压差阀阀芯拆了,我没有,不知道他说的对吗?还有就是两层商铺采用散热器供暖,换热站显示屏显示供水压力为0.36MPa,回水压力是0.05MPa.正常吗,感觉压差太大