求教:如下两个方案,哪个更合理一些?
thealmightyma
2017年01月04日 23:48:39
只看楼主

有这样一个山地项目,如图所示,上面是小区内部,地势高;下面和右面都有房子排水管出不去; 这个项目上面是一栋12层的住宅,下面是一个两层的商业服务网点(门面房); 现在住宅排水管出户遇到了难题,为了减少排水管对门面房的影响,我选择立管在管道井内直接下地下室;没有在二层或者一层吊顶内转换; 那么到了地下室就出现了,以上两种出户的方式; 第一种,转弯多一点,从上面出户,管道在室内的距离也长一点,(我画的比例不对,看起来好像不长),但是出户之后在路面下约2米以上,我觉得太深了,转弯也多,没有采用;

有这样一个山地项目,如图所示,上面是小区内部,地势高;下面和右面都有房子排水管出不去;

排水出户方案一.png


排水管出户方案二.png


这个项目上面是一栋12层的住宅,下面是一个两层的商业服务网点(门面房);
现在住宅排水管出户遇到了难题,为了减少排水管对门面房的影响,我选择立管在管道井内直接下地下室;没有在二层或者一层吊顶内转换;
那么到了地下室就出现了,以上两种出户的方式;
第一种,转弯多一点,从上面出户,管道在室内的距离也长一点,(我画的比例不对,看起来好像不长),但是出户之后在路面下约2米以上,我觉得太深了,转弯也多,没有采用;
第二种,倒是比较正常,向右出户,但是要经过一段门面房的垫土层(这个门面和主体是一体的,包括基础和地梁,只是因为建筑上不需要,把这块地下室回填了起来,我觉得似乎不会有沉降不同的问题,所以选择了这个方案;

但是,图纸审核通过了,马上要施工了,我没事自己研究;觉得是不是通过商业地面的距离太长了?以后维修会不会比较困难?
也没有看到过什么规范要求,住宅的排水管不能过商业网点的地面?
现在感觉好纠结,大师们会选那个方案?

排水出户方案一.png


排水管出户方案二.png

xwjie
2017年01月21日 10:52:13
22楼
建议采用第二种,能做一个汇合干管就行了