关于底框结构的两个结构布置方案问题
yp19840110
yp19840110 Lv.5
2012年02月20日 19:45:42
来自于砖混结构
只看楼主

第一,底框结构中的抗震墙仅仅是构造用途吗?第二,底框结构底层必须布置剪力墙吗,或者说底层纯框架是否可以,也就是在四角布置巨柱结构?

第一,底框结构中的抗震墙仅仅是构造用途吗?
第二,底框结构底层必须布置剪力墙吗,或者说底层纯框架是否可以,也就是在四角布置巨柱结构?
yp19840110
2012年02月20日 19:55:50
2楼
为什么没有高手给予回答?
回复
hajianyu
2012年02月21日 11:18:05
3楼
第一、确定不是构造要求。
第二、请根据当地抗震设防要求进行确定。

你这个抗震设防要求都不给定。。怎么答?
你到底是不是做设计的?
回复
无间道
2012年02月21日 12:16:01
4楼
底层框架设不设抗震墙,是根据结构计算的结果来决定的,在选择结构体系时,看可否有设置抗震墙的位置和可能性,设置的抗震墙一定是结构受力需要的,绝非是构造要求的,概念一定要搞清楚。
设置抗震墙的框架——剪力墙结构体系,肯定比纯框架体系的安全。因为建立强势抵抗水平力的第一道防线,框架柱是第二道防线,无形中就给结构增加了安全储备,也增加了结构的安全性。结构提倡的是多道设防理论。由于框架柱是相对次要的抗水平力构件。由于设置了抗震墙,柱就成为了主要承受垂直力的构件。所以,在选取柱截面时,就可以减少一些,有利于较少结构构件所占的使用面积,建筑专业一定是愿意接受的,因为可以提高室内的美感和增加建筑的使用面积。
回复
天山独行侠
2012年02月21日 12:19:30
5楼
第一,严格的底框结构中砼墙应该称为抗震墙。
第二,根据不同抗震烈度及建筑总层数对抗震墙选用的材料有不同要求,请参照抗规(2010版)第7.1.8条。
第三,根据本人经验,如果不采用砼抗震墙,侧向刚度比及底层抗震验算很难通过。
回复
wjian1985
2012年02月21日 16:21:31
6楼
新手,学习了
回复
wangyaqinl
2012年02月26日 20:23:19
7楼
6、7度地区剪力墙可用砖砌抗震墙,8、9度地区必须用混凝土抗震墙!
回复
thinkpad1138
2013年11月04日 21:19:39
8楼
正在查找底框方面的资料,学习了
回复

相关推荐