这两个GCS是方案有什么不同?
chenxiaojing81
2007年08月04日 21:10:18
只看楼主

这两个GCS是方案有什么不同?

这两个GCS是方案有什么不同?

1186233011357.jpg

chenxiaojing81
2007年08月04日 21:12:11
2楼
它们分别用在什么情况下?
回复
andyzhang1115
2007年08月04日 21:44:45
3楼
一楼的是上进线,二楼的是下进线,进线方式不同而已,看是设计电缆还是铜母排,电缆是架空还是电缆沟。
回复
chenxiaojing81
2007年08月04日 21:55:50
4楼
那一楼怎么翻排啊?二楼也可以做铜母排
回复
caoaijun302
2007年08月04日 23:14:09
5楼

tongyi
回复
cz13306196492
2007年08月05日 09:15:13
6楼
其实是相同的。
只是进线方式一个是上进线,一下下进线,用铜母线都可以满足要求,放心设计!
回复
chenxiaojing81
2007年08月05日 22:15:56
7楼
上进线母排放在柜顶怎么翻排啊?
回复
andyzhang1115
2007年08月06日 12:47:50
8楼


你这个问题问的好。这个上进线和下进线最大的区别在于上进线多了一个翻线柜,所以现在的大部分设计为了节约空间和成本采用下进线,但是有一个问题,很多设计单位采用出线柜做下进线的进线柜,导致了当电工不熟悉电力运行方式,停电后合接地刀闸形成三相接地断路,而且都调到环网一级,所以如果用出现柜做进线柜一定要注意接地刀闸的问题。
回复
chenxiaojing81
2007年08月07日 14:36:59
9楼
这样翻排算上进线吗? 是一楼的方案吗?
回复
2csz
2008年11月16日 09:16:31
10楼
9楼的应该是2楼方案吧
回复
lingxuct
2008年11月16日 13:37:02
11楼
两图实际是一样的,系统图并不能说明上进线还是下进线,1楼图把变压器和电缆头画进去了,2楼没有变压器和高压部分。

至于上进线还是下进线,柜子厂家会做好的,系统图上并不能规定。