消防水池要不要储存室外消火栓用水量
xy840329
xy840329 Lv.3
2011年11月21日 17:01:53
只看楼主

《高规》7.3.1室外消防给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入……………现有工程,室外只有一条市政管道,但允许开两个口,满足室外消火栓形成环状供水保证两路进水,水量满足室外消防用水量。我想问,消防水池还要储存室外消火栓用水量吗?

《高规》7.3.1室外消防给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入……………
现有工程,室外只有一条市政管道,但允许开两个口,满足室外消火栓形成环状供水保证两路进水,水量满足室外消防用水量。我想问,消防水池还要储存室外消火栓用水量吗?
免费打赏
xiekailing
2013年08月22日 14:53:44
22楼
市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。在这情况下应设置
回复
huangzhimin
2013年08月22日 15:13:58
23楼
沙发回答是正解。
回复
管道修理工
2013年08月22日 16:21:08
24楼
学习了,受教了
回复
xiuminli
2014年06月06日 16:36:14
25楼
gu_xuelin 发表于 2011-11-23 10:50 个人认为,如果市政管网是环状布置,水量又能保证室外消防用水量,可以不用设吧,安全肯定重要,但是在能满 …如何PK
回复
xiuminli
2014年06月06日 16:39:34
26楼
zhandaye 发表于 2011-11-23 16:10 如果是四川,重庆项目,恭喜你,要储存室外消防用水量,且满足高规7.3.4的要求,而且有效吸水高度尽量控制在 …有个疑问请教一下啊,消防水池保护距离150m,如果保护不了整个小区,又不想另外增加消防水池,是否可以用室外消火栓保护?有没有依据?
回复
陆耀
2014年06月19日 11:40:51
27楼
主要是市政管网是环状布置,水量又能保证室外消防用水量,可以不用设吧,安全肯定重要,但是在能满足要求的情况下,没有必要增加投资吧
回复
老西方
2014年06月19日 22:06:20
28楼

8.6.2 消防水池应符合下列规定:
1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内
室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求
回复
panzhibao
2014年06月20日 08:18:15
29楼

8.6.2 消防水池应符合下列规定:
1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内
室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求
回复

相关推荐

APP内打开