关于室外消火栓用水量正好卡在规范界限的问题
骑藏獒跑高速
2016年10月15日 14:17:06
只看楼主

你好,最近碰到一个公共建筑项目,室外消火栓算体积的时候,正好卡在20000立方米的界限上,高不成低不就。 仔细算算可能超了一点点,也就20300立方米的样子,不仔细算 可能没到20000一点点,如果要取值30的话,因为室内外消火栓是一起用临时高压系统的,也就是说消防水池的容积算上了室外消防的,取30那么消防水池和消防水泵都要变化,另外电气那边供配电的等级也是以25和30为界,想问一下能否室外消火栓的量取25? 这样大家都不需要变化。

你好,最近碰到一个公共建筑项目,室外消火栓算体积的时候,正好卡在20000立方米的界限上,高不成低不就。

仔细算算可能超了一点点,也就20300立方米的样子,不仔细算 可能没到20000一点点,如果要取值30的话,因为室内外消火栓是一起用临时高压系统的,也就是说消防水池的容积算上了室外消防的,取30那么消防水池和消防水泵都要变化,另外电气那边供配电的等级也是以25和30为界,想问一下能否室外消火栓的量取25? 这样大家都不需要变化。
给排水设计佬
2016年10月17日 12:45:44
2楼
室外消防水量是根据建筑性质和体积定的,这些参数都没有怎么说?
回复
xiekailing
2016年10月17日 13:48:01
3楼
没办法,按规范呗。总之30肯定没有错。没有两路电源就做发电机
回复
上帝的左手1
2016年10月27日 00:43:01
4楼
这个看审图,你按少的来,人家不那么斤斤计较就没事,体积本来就怎么算都没有很准确的数字。
回复

相关推荐

APP内打开