消防工程给排水 楼主 发帖

室外消火栓用水量与建筑体量的对应关系讨论

楼主
1楼2017-05-2608:42
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB500974-2014,3.3.3条建筑物室外消火栓设计流量不应小于表3.3.2的规定。而表中的数据是建筑体积有分档次,不同的档次(有个范围区间,比如5000 要讨论的问题是:假如一个多层公共建筑的体量是6000米立方,另一个多层公共建筑的体量是19000米立方,那么室外消火栓用水量都一样选25(L/s)呢,还是要用插值法进行计算来确定?(插值法确定的话,6000米立方对应>25.3(L/s),19000米立方对应29.6(L/s) )

21
  • 2楼
    许多设计选择室外消火栓用水量都是25L/s,这样选正确吗?从表中的趋势来看,体量越大,这个室外消火栓用水量也越大,趋势摆在那里,所以多层公共建筑的体量是6000米立方和19000米立方,室外消火栓用水量都一样选25(L/s)是不正确的。
    2017-5-26 09:40
  • 3楼
    补充说明,上面说的两个建筑(体量6000米立方和19000米立方)是不在一个地区的。
    2017-5-26 13:12
  • 4楼
    不用插值法,都是一样 。。。。。。。。。。
    2017-5-27 16:08
  • 5楼
    这个观点很新颖
    2017-5-27 17:29
  • 6楼
    支持楼主上传更多资料!!!
    2017-5-29 22:46
  • 7楼
    补充说明,上面说的两个建筑(体量6000米立方和19000米立方)是不在一个地区的。
    2017-5-30 10:23
  • 8楼
    个人感觉:是不是在一个地区没关系,按规范就在一个范围内,水量一样没有问题。
    2017-5-31 16:22
  • 9楼
    如果体量是19998米立方的建筑和20002米立方的两个不在同一区域的建筑,它们的室外消防用水量又该是多少呢?按照楼上一些人的说法,19998米立方的建筑室外消防用水量是25L/s,20002米立方的建筑室外消防用水量是30L/s。这两个建筑体量只相差4米立方,消防用水量却天壤之别!合理吗?
    2017-6-1 09:01
  • 10楼
    规范就是这么规定的,19998米立方的建筑室外消防用水量取30L/s,建设单位认为你浪费了,还真没有话说。特别重要的建筑除外。
    2017-6-1 12:27