室外消火栓用水量与建筑体量的对应关系讨论
oneofco188
oneofco188 Lv.5
2017年05月26日 08:42:02
只看楼主

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB500974-2014,3.3.3条建筑物室外消火栓设计流量不应小于表3.3.2的规定。而表中的数据是建筑体积有分档次,不同的档次(有个范围区间,比如5000<20000米立方,20000<50000米立方)对应不同耐火等级、不同建筑物名称及类别,在表中就会给出一个数值,比如单层及多层公共建筑,表中给出的数值对应的是25(l )和30(l )。要讨论的问题是:假如一个多层公共建筑的体量是6000米立方,另一个多层公共建筑的体量是19000米立方,那么室外消火栓用水量都一样选25(L/s)呢,还是要用插值法进行计算来确定?(插值法确定的话,6000米立方对应>25.3(L/s),19000米立方对应29.6(L/s) )

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB500974-2014,3.3.3条建筑物室外消火栓设计流量不应小于表3.3.2的规定。而表中的数据是建筑体积有分档次,不同的档次(有个范围区间,比如5000 要讨论的问题是:假如一个多层公共建筑的体量是6000米立方,另一个多层公共建筑的体量是19000米立方,那么室外消火栓用水量都一样选25(L/s)呢,还是要用插值法进行计算来确定?(插值法确定的话,6000米立方对应>25.3(L/s),19000米立方对应29.6(L/s) )

IMG_20170526_080808.jpg

oneofco188
2017年05月26日 09:40:05
2楼
许多设计选择室外消火栓用水量都是25L/s,这样选正确吗?从表中的趋势来看,体量越大,这个室外消火栓用水量也越大,趋势摆在那里,所以多层公共建筑的体量是6000米立方和19000米立方,室外消火栓用水量都一样选25(L/s)是不正确的。
回复
oneofco188
2017年05月26日 13:12:09
3楼
补充说明,上面说的两个建筑(体量6000米立方和19000米立方)是不在一个地区的。
回复
一生为水
2017年05月27日 16:08:10
4楼
不用插值法,都是一样 。。。。。。。。。。
回复
yangyi19892009
2017年05月27日 17:29:33
5楼
这个观点很新颖
回复
放水发电
2017年05月29日 22:46:02
6楼
支持楼主上传更多资料!!!
回复
thjwxci
2017年05月30日 10:23:23
7楼
补充说明,上面说的两个建筑(体量6000米立方和19000米立方)是不在一个地区的。
回复
圣火2016
2017年05月31日 16:22:22
8楼
个人感觉:是不是在一个地区没关系,按规范就在一个范围内,水量一样没有问题。
回复
oneofco188
2017年06月01日 09:01:49
9楼
如果体量是19998米立方的建筑和20002米立方的两个不在同一区域的建筑,它们的室外消防用水量又该是多少呢?按照楼上一些人的说法,19998米立方的建筑室外消防用水量是25L/s,20002米立方的建筑室外消防用水量是30L/s。这两个建筑体量只相差4米立方,消防用水量却天壤之别!合理吗?
回复
圣火2016
2017年06月01日 12:27:36
10楼
规范就是这么规定的,19998米立方的建筑室外消防用水量取30L/s,建设单位认为你浪费了,还真没有话说。特别重要的建筑除外。
回复
oneofco188
2017年06月01日 13:04:40
11楼
圣火2016 发表于 2017-6-1 12:27 规范就是这么规定的,19998米立方的建筑室外消防用水量取30L/s,建设单位认为你浪费了,还真没有话说。特别 …错啦!完全错啦!
回复