消防水池同时储存室外消火栓用水量的必要性!?
gtyh
gtyh Lv.3
2005年08月22日 23:48:52
只看楼主

我设计的许多公建项目的消防水池基本都是按照规范在消防水池中同时储存室内室外消火栓用水量,尽管有许多都没有设施外消火栓(消防车)取水口,也就是说锁储存的室外用水量根本没法用,但一直没有任何人提到这个事,最近在《注册设备师-给排水》教材上到是找到一句话,就是室外消火栓用水可靠可以在消防水池中只储存室内消防用水量,但这又不是规范。我一直没搞懂多层室外消防用水和室内消防用水的关系。请老师们一起教教我。谢

我设计的许多公建项目的消防水池基本都是按照规范在消防水池中同时储存室内室外消火栓用水量,尽管有许多都没有设施外消火栓(消防车)取水口,也就是说锁储存的室外用水量根本没法用,但一直没有任何人提到这个事,最近在《注册设备师-给排水》教材上到是找到一句话,就是室外消火栓用水可靠可以在消防水池中只储存室内消防用水量,但这又不是规范。我一直没搞懂多层室外消防用水和室内消防用水的关系。请老师们一起教教我。谢
gtyh
2005年08月25日 20:43:34
2楼
真的没人清楚室内消火栓与室外消火栓的关系?
回复
gtyh
2005年08月26日 13:03:25
3楼
水84:大哥
有时间给兄弟小妹讲讲这个问题呗?
谢谢
回复
yzcaojiwei
2005年08月26日 17:18:47
4楼
据我所知室外消火栓大多接在市政供水管道上,与消防水池没有多大关系,消防水池应设室外取水口,其储水量应综合考虑其保护区消防用水量。
回复
neardespring
2005年08月26日 21:44:10
5楼
必要性似乎不强,但是决不表示没有这种需要的可能性。室外消防的主要手段是消防车。消防水池和室外消火栓对消防车补水的能力应该是等效的。假如设置消防水池并满足规范要求的服务半径,且区域室外消防管网在用水高峰时不能满足室外消防用水量时,消防水池就必须满足室外消防用水量。
核心问题最主要还是水量,如果市政供水能够始终满足室外管网的消防用水量,可以不考虑水池的室外部分。
个人感觉,一般的消防用水量(小于25L/s)市政能够满足,消防水池水量的室外部分可以不考虑。
回复
ysxqldw
2005年08月26日 23:23:28
6楼
室外消火栓只是用来给消防车提供水源的设备,功能和消防水池是一样的。
回复
fangls1979
2005年08月27日 00:52:53
7楼
室外消火栓只是一个给消防车补水或通过消防车给水泵接合器补水至室内消防管网的接口,水源还是室外消防管网的水.至于消防水池是否储存室外消防水量,具体看室外管网在用水高峰时是否依然满足事外消防用水量的要求.一般有二路水源的情况下,消防水池不考虑储存室外消防用水量.否则,消防水池过大.
回复
little_strong
2005年08月27日 09:42:05
8楼
通常设计中室外消防用水都是由市政给水直接供给,消防水池只贮存室内用水部分,以减小消防水池,降低成本
回复
waterfish
2005年08月27日 11:02:15
9楼
一路进水时需考虑室外用水量,两路进水不用考虑
回复
gtyh
2005年08月29日 20:46:05
10楼
老弟们,愚兄还是没搞懂,对多层建筑消防的原则并不是自救为主。真的消防时室内室外消火栓同时工作?当然同时工作?可室内消火栓配置标准并不低,难道多层消防比高层民建消防还要求高?
7-9楼的学兄们,我在规范中找不到依据啊,我处理的办法是请甲方找一高规格的饭店配一点纪念品请消防报批的爷们,然后在图纸上注明在市政给水管道上增设室外消火栓,就可以在室内水池中只储存室内消防用水量了。这一招已做成三个项目。
回复
huhu8107
2005年08月29日 21:22:18
11楼
其实一般没有必要考虑水池包含室外消防水量,市政水量应该可以满足,加上室外消火栓只是作为室内消火栓补水点来使用。如果加上消防水池容量和造价会很大。
回复

相关推荐

APP内打开