本贴主要针对中央空调送风口产生结露的原因、后果及解决方法进行分析讨论,望大家共同探讨。

本贴主要针对中央空调送风口产生结露的原因、后果及解决方法进行分析讨论,望大家共同探讨。

1122341276428.JPG

liudingwei
2005年07月26日 10:39:28
2楼
第一部分:空调送风口结露的原因
一、结露的理论分析:
首先我们先要了解结露的原因,为什么会结露。
在一定大气压力下,含湿量不变时空气中的水蒸汽凝结为水(凝露)的温度。在d不变时,空气温度下降,由未饱和状态变为饱和状态,此时空气的相对湿度j = 1O0%。在空调技术中,把空气降温至露点温度,达到除湿干燥空气的目的。
露点(或霜点)温度:指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。露点温度本是个温度值,可为什么用它来表示湿度呢?这是因为,当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点温度相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。

我们可以通过目前我们日常生活中的结露现象主要还是由于物体表面的温度和环境温度相差过大(物体表面必须是的低温体),使过多的水蒸气从空间析出而在物体表面凝成水珠。最明显的例子就是在夏天,由于温差的作用,空气中的水蒸气马上会在冰饮料外包装上形成露水。我们只需要把物体表面与空气隔绝,那空气中的水蒸气自然就不会在物体表面形成冷凝水。

露点不受温度影响,但受压力影响。

二、送风口产生结露的原因分析:
1、空调区域范围内的空气湿度较大;
2、空调区域范围内由于新排风系统设置不合理,产生过大的负压,使无组织的室外空气进入室内,从而提升了空气的湿度及其凝洁露点;
3、空调本身采用大温差送风,而对机器本身的送风量与冷量不配备,导致冷量过大,风量过小;
4、送风口采用铝质材料,由于导热性能较好,使得风口材料表面温度过低而凝结露水;

…… ……
回复
cjx262
2005年07月27日 09:01:45
3楼
请问,在吊顶内的空调送风软管结露是什么问题呢?
回复
liudingwei
2005年07月27日 09:57:20
4楼
你那送风软管采用的是什么软件管呀?是不是用保温复合伸缩管呀?如果此种情况会结露的话,有可能是你的送风软管的保温层不够厚!
回复
l258---
2005年07月28日 22:00:37
5楼
1、调节出风(设定)温度;
2、调整(增大)送风量;
3、采用复合风口或铝合金喷塑风口。
回复
greeren
2005年08月13日 03:48:54
6楼
铝合金喷塑风口一样结露,设计负荷小也造成的主要原因。
回复
chjshzhch
2005年08月15日 12:48:01
7楼
天花机风口结露是 什么原因啊 ?给厂家设计关系大吗?
回复
huheijun
2005年08月17日 15:58:09
8楼
版主:
你好,请问你说了理论,但是到底用什么办法来解决,我门已经遇到了此问题,现在我们急需的是解决办法
回复
huheijun
2005年08月17日 16:00:29
9楼
你是否和施工单位探讨过,有资深的施工管理人员他们是怎么说的?有办法没有?
回复
liudingwei
2005年08月19日 08:41:18
10楼
第二部分:解决结露问题的方法
1.尽量减少开门次数,检查室内是否与外界不够密封;
2.增大送风量,尽量将风速调至最高档或将调节阀尽可能打开;
3.如果为侧出风口,将横向百叶尽可能调至向上吹出,以防百叶结露后往外流;
4.如果有条件的话,可以在风口边端贴一层薄PE保温板。
以上为个人初步的一些建议!
回复
chengang1106
2005年08月20日 23:59:35
11楼
结露的根本原因是出风口的温度低于室内空气的露点温度。
解决方法,加大风量,减少送风温差。