中央空调送风口结露的原因
lxwklj
lxwklj Lv.9
2007年02月13日 13:32:14
只看楼主

第一:中央空调送风口结露的原因 一、中央空调风口结露的理论分析: 首先我们先要了解中央空调风口为什么会结露: 露点(或霜点)温度是指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。露点温度本是个温度值,可为什么用它来表示湿度呢?这是因为,当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点温度相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。

第一:中央空调送风口结露的原因



一、中央空调风口结露的理论分析:
首先我们先要了解中央空调风口为什么会结露:

露点(或霜点)温度是指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。露点温度本是个温度值,可为什么用它来表示湿度呢?这是因为,当空气中水汽已达到饱和时,气温与露点温度相同;当水汽未达到饱和时,气温一定高于露点温度。所以露点与气温的差值可以表示空气中的水汽距离饱和的程度。

我们可以通过目前日常生活中的结露现象了解:主要是由于物体表面的温度和环境温度相差过大(物体表面必须是的低温体),使过多的水蒸气从空间析出而在物体表面凝成水珠。最明显的例子就是在夏天,由于温差的作用,空气中的水蒸气马上会在冰饮料外包装上形成露水。

露点不受温度影响,但受压力影响。

二、中央空调风口产生结露的原因分析:
1、中央空调风口区域范围内的空气湿度较大;
2、中央空调区域范围内由于新排风系统设置不合理,产生过大的负压,使无组织的室外空气进入室内,从而提升了空气的湿度及其凝洁露点;
3、中央空调本身采用大温差送风,而对机器本身的送风量与冷量不配备,导致冷量过大,风量过小;
4、中央空调风口、送风口采用铝质材料,由于导热性能较好,使得风口材料表面温度过低而凝结露水;





第二:解决中央空调风口结露问题的方法



1、尽量减少开门次数,检查室内是否与外界不够密封;
2、增大中央空调送风量,尽量将风速调至最高档或将调节阀尽可能打开;
3、如果中央空调风口为侧出风,将横向百叶尽可能调至向上吹出,以防百叶结露后往外流;
4、如果有条件的话,可以在中央空调风口边端贴一层薄PE保温板;
5、采用(ABS)塑料风口;
6、适当提高送风温度。
lxwklj
2007年02月13日 13:34:45
2楼
在工程中遇到不少人问,现在在别的地方看到简单明了的解释,发上来,希望共同学习。
回复
jbeiyi
2007年02月17日 10:49:55
3楼
水机与氟机盘管温度不同,需不同对待。
回复
wsw947
2007年05月13日 20:08:34
4楼
在前两年我也遇到同样的问题,我采取对出风口进行必要的保温,对所控制区域进行必要的密封,适当提高出风口的温度,就解决此问题。不过上一楼主提出的观点还是很全面,值得学习。谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开