TN系统接地和变电所供电。
1、室外独立的变电所,采用TN-S接地(三相五线制),200多米远独立的建筑物若是采用TN-C-S接地(进线是三相四线制),这样是否可行?一般低压柜都是ABC三相、N线和PE线。我现在关心的是变电所采用TN-S,独立建筑物能采用TN-C-S么,若是可以,那TN-C-S的进线是不是ABC三相 N线? 2、变电所两路独立电源,两台变压器之间设母联开关,另设有柴油发电机。双电源的设备一般都是末端切换。 柴油发电机启动的信号从哪里取比较合适?两台变压器设置母联开关,1台变压器不可能带得了2台变压器得负荷,母联开关合闸的条件是什么?变压器负荷计算怎么考虑,是不是两台变压器各算各的?《工业与民用配电设计手册》第三版第40页说:当断开一台时,其余变压器的容量应保证用户的一、二级负荷,且不应少于60%。这个如何理解? 请专家帮忙解答下,拜托了,电气设计越做越迷糊。拜托了
10KV/0.4KV变电所的接地是系统接地还是保护接地?
10KV/0.4kV配电变电所既是低压配电系统的电源端,也是10kV高压配电系统的负荷端。因此它既有配电变压器低压侧中性点的系统接地,也有电气设备外露导电部分的保护接地。过去我国10kV配电系统广泛采用不接地的小电流接地系统,变电所内10kV侧发生接地故障时故障电流小,电气危险不大,这两个接地可共用同一接地装置,即它既用作低压配电系统的系统接地,也用作变电所外露导电分的保护接地。这些年来,我国一些大城市10kV网络内配电电缆线路剧增,接地故障电容电流大幅度增加,导致10kV电网接地方式的改变。有条件的10kV配电变电所已将这两个接地分开设置,使它们在电气上互不影响。