TN系统接地和变电所供电。
苏格兰勇士
2015年10月11日 13:44:38
只看楼主

1、室外独立的变电所,采用TN-S接地(三相五线制),200多米远独立的建筑物若是采用TN-C-S接地(进线是三相四线制),这样是否可行?一般低压柜都是ABC三相、N线和PE线。我现在关心的是变电所采用TN-S,独立建筑物能采用TN-C-S么,若是可以,那TN-C-S的进线是不是ABC三相 N线? 2、变电所两路独立电源,两台变压器之间设母联开关,另设有柴油发电机。双电源的设备一般都是末端切换。


1、室外独立的变电所,采用TN-S接地(三相五线制),200多米远独立的建筑物若是采用TN-C-S接地(进线是三相四线制),这样是否可行?一般低压柜都是ABC三相、N线和PE线。我现在关心的是变电所采用TN-S,独立建筑物能采用TN-C-S么,若是可以,那TN-C-S的进线是不是ABC三相 N线?



2、变电所两路独立电源,两台变压器之间设母联开关,另设有柴油发电机。双电源的设备一般都是末端切换。



柴油发电机启动的信号从哪里取比较合适?两台变压器设置母联开关,1台变压器不可能带得了2台变压器得负荷,母联开关合闸的条件是什么?变压器负荷计算怎么考虑,是不是两台变压器各算各的?《工业与民用配电设计手册》第三版第40页说:当断开一台时,其余变压器的容量应保证用户的一、二级负荷,且不应少于60%。这个如何理解?



请专家帮忙解答下,拜托了,电气设计越做越迷糊。拜托了

免费打赏
苏格兰勇士
2015年10月11日 13:48:12
2楼
且不应小于60%全部负荷。
回复
lingxuct
2015年10月11日 20:04:31
3楼
第1条就有点看不懂了:“室外独立的变电所”是什么东东?开关柜能装在露天的?
前面已经说了“TN-S接地(三相五线制)”,后面为什么出现“200多米远独立的建筑物若是采用TN-C-S接地”? 电源是TN-S系统,后面就不允许出现TN-C!!!

“柴油发电机启动的信号从哪里取比较合适?”从市电侧取停电信号!(继电器常闭接点)

“1台变压器不可能带得了2台变压器得负荷,母联开关合闸的条件是什么?”母联开关合闸条件是:一段停电后,BZT选择开关在自动位置时,从母联(自动从有电侧)取电源,去跳停电侧断路器!(不能失压脱扣!)再由跳闸断路器的辅助触点常闭与母联断路器的辅助常闭触点串联后经BZT选择开关到母联合闸线圈。

读书的问题,自己慢慢去理解。
回复
hfclm
2015年10月11日 21:18:08
4楼
是不是想问变电所低压采用TN-S系统,能否配出TN-C和TN-C-S系统至远离变电所的建筑物
回复
苏格兰勇士
2015年10月12日 08:05:40
5楼
是的。我就想问能否出TN-C-S, 还有什么样情况下才能采用TN-C-S 是不是独立的变电所采用TN-C-S 后面才可以采用TN-C-S呢
回复
qq_1423529138570
2015年10月12日 09:43:54
6楼
可以根据建筑的具体情况采用不同的的系统供电形式,TN供电系统是可以出TN-S及TN_C_S的
回复
xiamuzhixin
2015年10月12日 09:57:07
7楼
TN系统中C转变为S之后就不能再转为C,变电所已是S,后端用户就不能用C。
如果变电所变压器到配电柜是PEN母排过去到柜再分PE排和N排,那你才可以对200米外建筑采用TNCS,但是必须从配电柜的PEN排引出PEN线。
回复
无影
2015年10月12日 10:10:19
8楼
关于楼主的第一个问题,其实涉及到一个要求,那就是低压配电柜内一点接地的要求(国内以往都是要求中性点直接接地)。根据IEC的这个要求,变压器引出的4根母排分别是L1\L2\L3\PEN,因此低压配电柜内是有PEN排的,PEN排再从合适位置接入PE排,这样,原来中性点直接接地情况下的N排前半部分是PEN排,后半部分就是N排,因此可以引出TN-S,TN-C,TN-C-S系统。当然了,这个问题到现在国内似乎还有一些争议,楼主可以根据自己的设计实践来判断如何实施,我个人认为,只要系统能够安全稳定运行,故障时能够及时切除故障就是合理的。另外,多数情况下,变电所距离建筑物比较远且采用低压供电的,TN-C-S是比较常用的。
关于楼主的第二个问题,柴油发电机在哪里取信号,取决于柴油发电机的启动条件。一般来说,作为备用电源的柴油发电机,其启动与否取决于市电是否有电,因此通常会取在电源总开关的上桩头(或低压柜总断路器的上桩头)。互为备用的两台变压器,在负荷计算的时候必须考虑其中一台退出运行的情况,如果无法带足全部负荷,需要对三级负荷采用失压脱扣措施切除,但应保障一二级负荷的用电。
关于配电手册第40页的那句话,你显然没有看完整,这个不难理解,每台主变不少于60%总容量可以最大限度的在保障全部一二级负荷的情况下同时不至于让其它变压器的退运影响本台变压器所带三级负荷的运行。
回复
co1440387652174
2015年10月12日 12:45:43
9楼
学习了,顶一下
回复
苏格兰勇士
2015年10月13日 08:16:09
10楼
无影 发表于 2015-10-12 10:10 关于楼主的第一个问题,其实涉及到一个要求,那就是低压配电柜内一点接地的要求(国内以往都是要求中性点直 …谢谢,您说的,我明白多了
回复
hzhsj
2015年10月16日 20:31:56
11楼
系统接地本是一个完整的概念。将“室外独立的变电所采用TN-S接地系统”与“200多米远独立的建筑物采用TN-C-S接地”割裂开来表述,似乎有点问题。既然“室外独立的变电所”已经采用了TN-S接地系统,为何到了“200多米远独立的建筑物”又变成了TN-C-S接地?有这样可能吗?没有提供完整的系统图,分析就不可能到位。
回复

相关推荐