TN系统接地和变电所供电。
苏格兰勇士
2015年10月11日 13:44:38
只看楼主

1、室外独立的变电所,采用TN-S接地(三相五线制),200多米远独立的建筑物若是采用TN-C-S接地(进线是三相四线制),这样是否可行?一般低压柜都是ABC三相、N线和PE线。我现在关心的是变电所采用TN-S,独立建筑物能采用TN-C-S么,若是可以,那TN-C-S的进线是不是ABC三相 N线? 2、变电所两路独立电源,两台变压器之间设母联开关,另设有柴油发电机。双电源的设备一般都是末端切换。


1、室外独立的变电所,采用TN-S接地(三相五线制),200多米远独立的建筑物若是采用TN-C-S接地(进线是三相四线制),这样是否可行?一般低压柜都是ABC三相、N线和PE线。我现在关心的是变电所采用TN-S,独立建筑物能采用TN-C-S么,若是可以,那TN-C-S的进线是不是ABC三相 N线?



2、变电所两路独立电源,两台变压器之间设母联开关,另设有柴油发电机。双电源的设备一般都是末端切换。



柴油发电机启动的信号从哪里取比较合适?两台变压器设置母联开关,1台变压器不可能带得了2台变压器得负荷,母联开关合闸的条件是什么?变压器负荷计算怎么考虑,是不是两台变压器各算各的?《工业与民用配电设计手册》第三版第40页说:当断开一台时,其余变压器的容量应保证用户的一、二级负荷,且不应少于60%。这个如何理解?



请专家帮忙解答下,拜托了,电气设计越做越迷糊。拜托了

免费打赏
muyuyao
2015年10月17日 10:06:56
12楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-18 22:46 编辑

“室外独立的变电所采用TN-S接地系统”,并不妨碍从该变电所同时以TN-C/TN-S/TT系统型式引出电源!!!

如果从这里以TN-C型式引出了电源,送到200多米远的独立建筑物,目前建筑物内部通常都要求是TN-S系统,所以这栋建筑物不就是“采用TN-C-S接地”型式吗???!!!

可悲的是:Hzhsj这样的冒牌“注册电气工程师”连这么简单的道理都不知道!!!
回复
gaoyouxin2000
2015年10月17日 10:35:51
13楼
推荐你买一本王厚余老先生的《建筑电气600问》,认真看看就明白了!
回复
hfclm
2015年10月17日 18:30:49
14楼
无影 发表于 2015-10-12 10:10 关于楼主的第一个问题,其实涉及到一个要求,那就是低压配电柜内一点接地的要求(国内以往都是要求中性点直 …按交流电气装置的接地设计规范GB50065‐2011,个人总结为:对于单电源系统,TN 电源系统在电源变压器中性点处直接接地,PEN和PE可多点接地,TN‐S 系统,低压只能配出TN‐S;TN‐C-S 系统,低压可配出TN‐S、TN‐C-S、TN‐C,低压配出TN‐C-S、TN‐C应注意PEN线需接在电源处的接地点和装置的受电点之间。
回复
苯笨
2015年10月17日 20:02:30
15楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-10-17 22:10 编辑

确实有点乱.
个人观点:
1)可行.TN-S当然可以改为TN-C-S.
2)发电机启动取两段的进线开关及PT最简单.当然也有取一段进线开关和母联和PT的.
3)母联合闸分自动和手动.
6-10kV配电装置与0.4kV系统如果布置在同一变电所,则高压设BZT,低压可不设(或两级都设);否则,两级都设。
6-10kV母联开关自动投入装置(BZT)有很多:
• 反应低电压的BZT装置-如国产华力特FM810。
• 反应频率及相位变化的BZT装置-如ABB的SUE3000。
• 可检验同期的自动快切装置-如合富共展的TPM-310无扰动稳定控制装置。

低压主要为带时限的低电压起动.60%~70%母线额定电压报警;25%母线额定电压动作.
用于变压器低压侧的进线开关,由于高压侧已经有较完善的保护,通常只需配置过载保护和短路短延时保护,因为与下级配合问题,不能设速断保护。选用三段保护的电子脱扣器完全满足要求。
分段开关的过载保护已没有意义,可设定与进线相同,便于与进线开关互换;短延时保护动作值与进线同,但时间定值要改短,以便与进线开关配合。
4)变压器负荷率当然是各算各的,把二段(多段)的一、二级负荷(折成KVA)都加上,再加上本段的其他负荷(折成KVA),再除一台的变压器容量.(我单位是除二台的变压器容量,所以算完后一台负载率不能超过50%)一般两台变压器容量相同;如不同,容量比不应超过3:1.
"当断开一台时,其余变压器的容量应保证用户的一、二级负荷,且不应少于60%。"指变压器负荷率不应少于60%.低了,要收变压器增容费.就是浪费了,不经济.
回复
muyuyao
2015年10月18日 00:08:01
16楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-18 22:47 编辑 hzhsj 发表于 2015-10-16 20:31 系统接地本是一个完整的概念。将“室外独立的变电所采用TN-S接地系统”与“200多米远独立的建筑物采用TN-C- …“室外独立的变电所内部采用TN-S接地系统”,并不妨碍从该变电所(仅仅作为一个电源点)同时以TN-C/TN-S/TT系统型式引出电源!!!如果从该变电所(仅仅作为一个电源点)以TN-C型式引出了电源,送到200多米远的独立建筑物,目前建筑物内部按照雷规要求几乎都设计为TN-S系统,所以这栋建筑物整体看不就是“采用TN-C-S接地”型式吗???!!!如此浅显的道理,你都不明白吗???!!!的确是冒牌的“注册电气工程师”!!!鄙视你!!!
回复
hzhsj
2015年10月18日 08:30:53
17楼
muyuyao 发表于 2015-10-18 00:08 “室外独立的变电所内部采用TN-S接地系统”,并不妨碍从该变电所(仅仅作为一个电源点)同时以TN-C/TN-S/ …接地系统型式是个完整的概念。容不得“腰斩”!
回复
muyuyao
2015年10月18日 11:26:49
18楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-18 22:47 编辑 hzhsj 发表于 2015-10-18 08:30 接地系统型式是个完整的概念。容不得“腰斩”!没有人“腰斩”概念,你自己不懂罢了!!!真不明白你是否搞过设计???!!!很好奇你在设计图纸总说明中是如何介绍建筑物供电型式的!!!这点概念你都搞不清楚,你的总说明与系统图之间肯定会出偏差!!!
回复
muyuyao
2015年10月18日 11:35:25
19楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-10-18 11:55 编辑

1、室外独立的 变电所,采用TN-S接地(三相五线制),200多米远独立的 建筑物若是采用TN-C-S接地(进线是三相四线制),这样是否可行?一般低压柜都是ABC三相、N线和PE线。我现在关心的是变电所采用TN-S,独立建筑物能采用TN-C-S么,若是可以,那TN-C-S的进线是不是ABC三相 N线?


答:1、当然可以!!!

A “室外独立的变电所内部采用了TN-S接地系统”,这很正常,因为目前几乎所有新建建筑物内部都要求设计为TN-S系统!!!

B 但从整个供电系统来看,该变电所仅仅是一个中性点接地的电源点!!!

C 既然是一个中性点接地的电源点,就能够从其同时以TN-C/TN-S/TT系统型式引出电源!!!

D 所以说:变电所内部不管是采用TN-C型式,还是TN-S型式,都丝毫不妨碍从该变电所(仅仅作为一个电源点)同时以TN-C/TN-S/TT系统型式引出电源!!!

E 如果从该变电所(仅仅作为一个电源点)以TN-C型式引出了电源,送到200多米远的独立建筑物,而目前建筑物内部按照雷规要求几乎都设计为TN-S系统,所以这栋独立建筑物“电源端TN-C型式,内部TN-S型式,整体看不就是采用了TN-C-S接地”型式吗???!!!

F
"那TN-C-S的进线是不是ABC三相 N线?"的提法错误!!!应该是”该独立建筑物的进线是不是 “!!!

G 既然该独立建筑物设计图纸上说其执行TN-C-S系统,那么其电源端必定是TN-C型式的四线A/B/C/PEN,进户后PEN线必定要做重复接地,然后分离为PE线和N线!!!

H 如果该独立建筑物设计图纸上说其执行TN-S型式,可见其电源端必定是TN-S型式的五线A/B/C/PE/N!!!



回复
muyuyao
2015年10月18日 11:56:56
20楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-18 22:48 编辑 苯笨 发表于 2015-10-17 20:02 确实有点乱.个人观点:1)可行.TN-S当然可以改为TN-C-S.“TN-S当然可以改为TN-C-S.”的说法绝对错误!!!
回复
hzhsj
2015年10月18日 12:17:04
21楼
muyuyao 发表于 2015-10-18 11:35 1、室外独立的变电所,采用TN-S接地(三相五线制),200多米远独立的建筑物若是采用TN-C-S接地(进线是三相 …奇文共欣赏,疑义相与析!大家一定要锁定全部文字,防止“作者”边辩边赖!
回复