TN系统接地和变电所供电。
苏格兰勇士
2015年10月11日 13:44:38
只看楼主

1、室外独立的变电所,采用TN-S接地(三相五线制),200多米远独立的建筑物若是采用TN-C-S接地(进线是三相四线制),这样是否可行?一般低压柜都是ABC三相、N线和PE线。我现在关心的是变电所采用TN-S,独立建筑物能采用TN-C-S么,若是可以,那TN-C-S的进线是不是ABC三相 N线? 2、变电所两路独立电源,两台变压器之间设母联开关,另设有柴油发电机。双电源的设备一般都是末端切换。


1、室外独立的变电所,采用TN-S接地(三相五线制),200多米远独立的建筑物若是采用TN-C-S接地(进线是三相四线制),这样是否可行?一般低压柜都是ABC三相、N线和PE线。我现在关心的是变电所采用TN-S,独立建筑物能采用TN-C-S么,若是可以,那TN-C-S的进线是不是ABC三相 N线?



2、变电所两路独立电源,两台变压器之间设母联开关,另设有柴油发电机。双电源的设备一般都是末端切换。



柴油发电机启动的信号从哪里取比较合适?两台变压器设置母联开关,1台变压器不可能带得了2台变压器得负荷,母联开关合闸的条件是什么?变压器负荷计算怎么考虑,是不是两台变压器各算各的?《工业与民用配电设计手册》第三版第40页说:当断开一台时,其余变压器的容量应保证用户的一、二级负荷,且不应少于60%。这个如何理解?



请专家帮忙解答下,拜托了,电气设计越做越迷糊。拜托了

免费打赏
hzhsj
2015年10月18日 12:24:04
22楼
muyuyao 发表于 2015-10-18 11:26 没有人“腰斩”概念,你自己不懂罢了!!!真不明白你是否搞过设计???!!!一会儿说“室外独立的变电所内部采用TN-S接地系统”,一会儿又说“这栋建筑物整体看不就是“采用TN-C-S接地”型式吗?”这不是“腰斩”又是什么?难道有两个TN不成?
回复
苯笨
2015年10月18日 15:24:21
23楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-10-18 15:38 编辑 muyuyao 发表于 2015-10-18 11:56 “TN-S当然可以改为TN-C-S.”的说法绝对错误!!!人家是说的200米外的建筑物.TN-S还不光能引出TN-C-S.王厚余早就说过.变电所低压可同时引出TN‐S 、TN‐C‐S 、TN‐C、TT供电线路。没有严格意义上的TN-S。53833965383396
回复
muyuyao
2015年10月18日 23:44:51
24楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-18 22:49 编辑 hzhsj 发表于 2015-10-18 12:17 奇文共欣赏,疑义相与析!大家一定要锁定全部文字,防止“作者”边辩边赖!你放心,没人像会你那样丢人,会不断修改自己的观点!!!P话少说,我的观点有什么问题吗???!!!说不出来的话,就请B嘴夹紧!!!
回复
muyuyao
2015年10月19日 00:00:22
25楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-10-19 00:41 编辑 hzhsj 发表于 2015-10-18 12:24 一会儿说“室外独立的变电所内部采用TN-S接地系统”,一会儿又说“这栋建筑物整体看不就是“采用TN-C-S接 …1 室外独立变电所是一栋大楼或一个建筑物,一栋大楼或一个建筑物内部配电系统采用TN-S接地系统,仅仅说明建筑物内部是 五线型式!!! 但是,这丝毫改变不了该独立变电所在整个供电系统中的“电源点”地位!!!2、 从这个中性点接地的电源点,既可以为设计要求采用TN-S系统的建筑物(本独立变电所或远处某建筑物) 以TN-S五线形式(A/B/C/PE/N)供电,也可以为设计要求采用TN-C-S的“这栋建筑物”以TN-C四线形式(A/B/C/PEN)供电!!!还可以为设计要求采用TN-C型式的建筑物以四线形式(A/B/C/PEN)供电!!!还可以为设计要求采用TT系统的建筑物以四线形式(A/B/C/N)供电!!!3、 对“这栋建筑物”而言,电源进线是TN-C型式,建筑物内部是TN-S型式,整体看不就是TN-C-S型式吗???!!!非常诧异,你这一自诩电气老江湖、注册电气工程师的家伙多年来竟然一直不懂这个在设计图纸上经常需要体现的道理!!!我多年前就已经发现你不懂这一浅显道理的!!!你当初只会不断强调就“因为变压器内部有一小段PEN线,所以世界上没有绝对的TN-S系统”!!!你根本不懂得变电站、变配电室在系统中就是一个“电源点”的道理!!!这些我们大家都向你指出过,可是你“狗改不了吃屎”,一味坚持错误观点!!!你也太可悲、可怜、可笑了!!!你是哪一家设计院的???!!!你敢报个名号上来吗???!!!劝你赶紧离职吧!!!你也太丢你们省、市(县)、设计院的脸了!!!我在乌鲁木齐经济技术开发区建设工程质量安全监督站!!!鄙视你这一垃圾、流氓设计!!!
回复
放水发电
2015年10月19日 00:22:38
26楼
无影 发表于 2015-10-12 10:10 关于楼主的第一个问题,其实涉及到一个要求,那就是低压配电柜内一点接地的要求(国内以往都是要求中性点直 …资料不错,下载学习一下!
回复
muyuyao
2015年10月19日 00:37:29
27楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-18 22:50 编辑 苯笨 发表于 2015-10-18 15:24 人家是说的200米外的建筑物.TN-S还不光能引出TN-C-S.王厚余早就说过.变电所低压可同时引出TN‐S 、TN‐ …都TN-S了,N和PE都已经分离了,就再也不可能合一为PEN了!!!没有TN-C在先,怎么可能有TN-C-S啊???!!!都已经TN-C-S了,就再也不可能回到TN-C了!!!所以我说你那“TN-S当然可以改为TN-C-S.”的说法绝对错误!!!我并没有否认“变电所低压可同时引出TN‐S 、TN‐C‐S 、TN‐C、TT供电线路”以及“没有严格意义上的TN-S”的说法!!!
回复
苯笨
2015年10月19日 08:38:57
28楼
muyuyao 发表于 2015-10-19 00:37 都TN-S了,N和PE都已经分离了,就再也不可能合一为PEN了!!!没有TN-C在先,怎么可能有TN-C-S啊? …变电所低压以前包括现在都叫TN-S系统.以前那个PEN线就叫N线(现在叫PEN).知道大家为什么困惑了不?变电所低压严格意义上就叫TN系统,什么都不是.但我们一直叫TN-S系统.所以我说TN-S当然可以改为TN-C-S,其实就是变电所低压可引出TN‐S 、TN‐C‐S 、TN‐C、TT供电线路。确实给大家带来了不解,望谅.
回复
muyuyao
2015年10月19日 11:14:50
29楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-4-18 22:51 编辑 苯笨 发表于 2015-10-19 08:38 变电所低压以前包括现在都叫TN-S系统.以前那个PEN线就叫N线(现在叫PEN).知道大家为什么困惑了不?变电所低 …现实中,并非所有的变电所低压柜中有PE排!!!只有PEN排!!!单电源变压器情况下,即便有与接地装置相连的PE排,来自变压器中性点的PEN排也根本不与该PE排进行连接,目的是为了避免杂散电流!!!详见GB/T50065-2011!!!
回复
苯笨
2015年10月19日 13:29:16
30楼
muyuyao 发表于 2015-10-19 11:14 现实中,并非所有的变电所低压柜中有PE排!!!只有PEN排!!!跑题了.楼主问:“室外独立的变电所,采用TN-S接地(三相五线制),200多米远独立的建筑物若是采用TN-C-S接地(进线是三相四线制),这样是否可行?一般低压柜都是ABC三相、N线和PE线。我现在关心的是变电所采用TN-S,独立建筑物能采用TN-C-S么,若是可以,那TN-C-S的进线是不是ABC三相 N线?”楼主说的TN-S接地(三相五线制)其实是说TN系统.200多米远独立的建筑物若是采用TN-C-S接地(进线是三相四线制)是否可行?如没有大量信息技术设备,当然可行.有大量信息技术设备,不行.TN-C-S的进线是三相四线制(ABC三相 PEN线).除了您说的规范,还有GBT16895.10-2010低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护.
回复
muyuyao
2015年10月19日 14:11:16
31楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-10-19 15:49 编辑 苯笨 发表于 2015-10-19 13:29 跑题了.楼主问:"室外独立的变电所,采用TN-S接地(三相五线制),200多米远独立的建筑物若是采用TN-C-S …跑题了.———我可没有跑题!!!楼主问:"室外独立的变电所,采用TN-S接地(三相五线制),200多米远独立的建筑物若是采用TN-C-S接地(进线是三相四线制),这样是否可行?——-当然可以!!!变电所就是一个电源点而已!!!一般低压柜都是ABC三相、N线和PE线。——–未必如此!!!变配电室低压柜很多并没有PE排,只有PEN排!!!我现在关心的是变电所采用TN-S,独立建筑物能采用TN-C-S么,若是可以,那TN-C-S的进线是不是ABC三相 N线?"———-独立建筑物从变电所内变压器低压侧配电总柜内配出电源的话,当然可以!!!这时TN-C-S的进线肯定不是ABC三相 N线,而是ABC三相PEN线!!!但绝不能从变电所建筑末端的配电箱、配电柜(即不是上述变电所内变压器低压侧配电总柜)中以TN-C型式配出电源给独立建筑物!!!因为变电所建筑末端配电箱的进线就已经是A/B/C/PE/N了,该PE线和N线都不能再充当PEN线了!!!
回复

相关推荐