10KV/0.4KV变电所的接地是系统接地还是保护接地?
txye_53619
txye_53619 Lv.9
2015年07月10日 18:30:00
只看楼主

  10KV/0.4kV配电变电所既是低压配电系统的电源端,也是10kV高压配电系统的负荷端。因此它既有配电变压器低压侧中性点的系统接地,也有电气设备外露导电部分的保护接地。过去我国10kV配电系统广泛采用不接地的小电流接地系统,变电所内10kV侧发生接地故障时故障电流小,电气危险不大,这两个接地可共用同一接地装置,即它既用作低压配电系统的系统接地,也用作变电所外露导电分的保护接地。这些年来,我国一些大城市10kV网络内配电电缆线路剧增,接地故障电容电流大幅度增加,导致10kV电网接地方式的改变。有条件的10kV配电变电所已将这两个接地分开设置,使它们在电气上互不影响。

2015年12月10日 16:54:03
2楼
好,谢谢。
回复
qq_1408000628400
2016年03月30日 16:31:36
3楼
路过,学习了
回复
清洁工123
2023年05月15日 12:14:24
5楼

根据雷击事故经验:1.高压10kV架空线转铠装电缆埋地进入变电房时,转换处高压避雷器接地电阻不宜大于4欧;最好不超过10欧;  2. 转换处铠装电缆屏蔽层,悬空不接地,仅在配电房接地,即一端接地,避免高压避雷器工作导通时,雷电高“地”电位进入配电房等电位端子;3.  10kV铠装电缆埋地长度最好大于50米。