米兰包包求助: 根据《交流电气装置的接地》 DL/T621-1997,本规范适用于500KV及以下交流电气系统。 针对文中的规范关于低压变电所接地这一块有疑问: 基础条件:室内低压变电所、在建筑物内、TN-S系统、采用综合接地、变压器容量1000KVA 6%。 根据规范下列条目: 按5.1.1 变压器最大短路电流(三相短路)约为25KA,I(流经接地装置的电流)应该就是短路电流,按上面计算,R<=0.8欧姆,按上面计算如果采用综合接地是否接地电阻取0.8欧姆。
米兰包包求助:
根据《交流电气装置的接地》 DL/T621-1997,本规范适用于500KV及以下交流电气系统。
针对文中的规范关于低压变电所接地这一块有疑问:
基础条件:室内低压变电所、在建筑物内、TN-S系统、采用综合接地、变压器容量1000KVA 6%。
根据规范下列条目:
按5.1.1 变压器最大短路电流(三相短路)约为25KA,I(流经接地装置的电流)应该就是短路电流,按上面计算,R<=0.8欧姆,按上面计算如果采用综合接地是否接地电阻取0.8欧姆。
2楼
本帖最后由 tyrle12 于 2014-5-14 13:43 编辑
按这个算,我变电站出线1-2公里内三相短路电流也可以达到20kA,那这段范围内的高压设备接地电阻也要达到这个小于1Ω的,会不会有点浪费。我有个王老的文
回复
3楼
但是规范规定只要不超过4欧就可以了,当然更小是更好的。
回复
4楼
温州这边的要求接地是实测值要低于4Ω就可以了,其他地方的就不清楚了
回复
5楼
你的变压器容量是1250kva吗?
如果是,可以选择在4欧姆以下。
回复
6楼
moujoey 发表于 2014-5-14 13:38 你的变压器容量是1250kva吗?如果是,可以选择在4欧姆以下。人家发电厂、大点的变电站都是MVA的,你这个不知道在说什么··
回复
7楼
现在变电所是系统接地的做法还不如建筑物的保护接地的做法效果好呢,建筑物是多层,一般大开挖,在做基础的时候就把接地扁钢预埋了,所以接地电阻很稳定。但反观要求高的系统接地,因为一般是平房,所以就是打接地极进行敷设,电阻不稳定啊。
回复
8楼
I不是短路电流,I是入地短路电流
I的公式在配电手册的P875
回复
9楼
短路电流大部分通过PE线或专用的接地扁钢、接地线直接流回变压器了。
入地后再由地流回的电流分量只是一小部分。这一小部分才是上面的I。
回复
10楼
1、这个规程已有新的接地规范替代。2、入地电流只是接地短路电流中通过接地电阻回流的电流。3、规范是要求计算出接地电阻小于4欧时,按计算值限制;计算值大于4欧时,按4欧考虑。并不是4欧就行。
回复
11楼
tyrle12 发表于 2014-5-14 13:47 人家发电厂、大点的变电站都是MVA的,你这个不知道在说什么··我问的是低压变电所 1000kVA,10/0.4KV的