求助:关于低压变电所接地的疑问?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年05月14日 13:12:18
只看楼主

米兰包包求助: 根据《交流电气装置的接地》 DL/T621-1997,本规范适用于500KV及以下交流电气系统。 针对文中的规范关于低压变电所接地这一块有疑问: 基础条件:室内低压变电所、在建筑物内、TN-S系统、采用综合接地、变压器容量1000KVA 6%。 根据规范下列条目: 按5.1.1 变压器最大短路电流(三相短路)约为25KA,I(流经接地装置的电流)应该就是短路电流,按上面计算,R<=0.8欧姆,按上面计算如果采用综合接地是否接地电阻取0.8欧姆。

avatar.png
米兰包包求助:
根据《交流电气装置的接地》 DL/T6211997,本规范适用于500KV及以下交流电气系统。
针对文中的规范关于低压变电所接地这一块有疑问:
基础条件:室内低压变电所、在建筑物内、TN-S系统、采用综合接地、变压器容量1000KVA 6%。
根据规范下列条目:


按5.1.1 变压器最大短路电流(三相短路)约为25KA,I(流经接地装置的电流)应该就是短路电流,按上面计算,R<=0.8欧姆,按上面计算如果采用综合接地是否接地电阻取0.8欧姆。





avatar.png

免费打赏
jsnjbdf
2014年05月14日 15:46:18
12楼
tyrle12 发表于 2014-5-14 13:19 按这个算,我变电站出线1-2公里内三相短路电流也可以达到20kA,那这段范围内的高压设备接地电阻也要达到这个 …谢谢了,,高压变电站流入接地装置的电流避雷线是有分流系数的10/0.4KV低压变电所没有
回复
jsnjbdf
2014年05月14日 15:46:43
13楼
谢谢站务妹子:hug:
回复
jsnjbdf
2014年05月14日 15:56:32
14楼
iamcmh 发表于 2014-5-14 14:00 I不是短路电流,I是入地短路电流I的公式在配电手册的P875嗯,知道,TN-S系统的入地电流就是短路电流啊高压变电站会有避雷器的分流系数谢谢了
回复
jsnjbdf
2014年05月14日 15:57:33
15楼
qsy 发表于 2014-5-14 15:30 1、这个规程已有新的接地规范替代。2、入地电流只是接地短路电流中通过接地电阻回流的电流。3、规范是要求计 …新的接地规范是哪本,求名字 多谢
回复
jsnjbdf
2014年05月14日 16:00:24
16楼
tyrle12 发表于 2014-5-14 13:19 按这个算,我变电站出线1-2公里内三相短路电流也可以达到20kA,那这段范围内的高压设备接地电阻也要达到这个 …附件怎么下载不了:(
回复
天下唯吾曹孟德
2014年05月14日 16:45:31
17楼
米兰包包 发表于 2014-5-14 15:57 新的接地规范是哪本,求名字 多谢20KV以下变电站规范好像7月1日正式实行,我试了可以下载,你再试试?不行留个邮箱或者你百度这个名字,作者王厚余。
回复
qsy
2014年05月14日 17:28:13
18楼
米兰包包 发表于 2014-5-14 15:57 新的接地规范是哪本,求名字 多谢GB50065-2011 交流电气装置的接地设计规范
回复
临阁看风
2014年05月15日 00:21:06
19楼
整个厂区做联合接地,联合接地电阻不大于1Ω
回复

相关推荐

APP内打开