建筑物内的变电所接地系统做成了TN-C-S系统,有什么危害
bsyn1
bsyn1 Lv.4
2014年03月05日 20:43:32
只看楼主

我们院的好多图纸附设变电所都做成了TN-C-S接地系统,这样的危害性大吗?最严重的后果是什么?

我们院的好多图纸附设变电所都做成了TN-C-S接地系统,这样的危害性大吗?最严重的后果是什么?
免费打赏
siue_buchx
2014年03月05日 21:15:04
2楼
从什么地方开始分的PE线和N线呢?
回复
bsyn1
2014年03月05日 21:22:09
3楼
siue_buchx 发表于 2014-3-5 21:15 从什么地方开始分的PE线和N线呢?应该是从建筑物的配电箱吧,就是变电所的低压出线柜是PEN线,到了建筑物本身的配电箱才分成PE和N线
回复
muyuyao
2014年03月05日 21:44:11
4楼
这样设计是违规的!!!

建筑物内要设计为TN-S系统!!!

回复
siue_buchx
2014年03月05日 22:30:17
5楼
PEN线上电流产生的压降在建筑物内导致电位差而引起危害,可能会对比较敏感的电子设备产生干扰。
回复
云飘飘
2014年03月06日 07:00:40
6楼
具体的危害可以参照工业与民用配电设计手册
回复
bsyn1
2014年03月06日 07:18:02
7楼
本帖最后由 bsyn1 于 2014-3-6 07:33 编辑 muyuyao 发表于 2014-3-5 21:44 这样设计是违规的!!!建筑物内要设计为TN-S系统!!!嗯,我也才知道是违规的,但是危害严重吗?违反了哪本规范的具体哪条规定?请明示做了不少工程都是这样的,因为从我上班开始师傅就是这么教的,很是担心:'(和其他的设计人员说了下,他们说一直都是这么做的,也没出过事啊
回复
彼岸之花
2014年03月06日 17:20:20
8楼
bsyn1 发表于 2014-3-6 07:18 嗯,我也才知道是违规的,但是危害严重吗?违反了哪本规范的具体哪条规定?请明示做了不少工程都是这 …同问……..
回复
muyuyao
2014年03月07日 12:57:27
9楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-7 13:24 编辑 bsyn1 发表于 2014-3-6 07:18 嗯,我也才知道是违规的,但是危害严重吗?违反了哪本规范的具体哪条规定?请明示做了不少工程都是这 …GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》 的6.1.2条规定“当电源采用 TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用 TN -S系统”!6.1.2 当电源采用TN系统时,建筑物内必须采用TN-S系统,这是由于正常的负荷电流只应沿中线N流回,不应使有的负荷电流沿PE线或与PE线有连接的导体流回,否则,这些电流会干扰正常运行的用电设备。本条为强制条文。 此问题与我的一个帖子http://bbs.co188.com/thread-8806628-1-1.html所讨论的其实就基本上是一个问题!!!
回复
hzhsj
2014年03月08日 12:05:24
10楼
muyuyao 发表于 2014-3-5 21:44 这样设计是违规的!!!建筑物内要设计为TN-S系统!!!楼主还没把问题(条件)交待清楚,你就敢说“这样设计是违规的!!!”,“建筑物内要设计为TN-S系统!!!”,误人子弟了吧!
回复
hzhsj
2014年03月08日 12:13:26
11楼
bsyn1 发表于 2014-3-6 07:18 嗯,我也才知道是违规的,但是危害严重吗?违反了哪本规范的具体哪条规定?请明示做了不少工程都是这 …你怎么“知道是违规的”?不是听信了歪理吧?否则为什么“从上班开始师傅就是这么教的”,“其他的设计人员说一直都是这么做的”,他们都是傻瓜吗?你能把系统图发上来,让专家muyuyao帮你把把脉吗?
回复