室外外消防给水总管的安装心得
目前消防管道的安装主要有室内管道和室外总布两种类型。下面就不同类型的管道安装做一些描述,内容仅供参考。 1、室外消防给水总管的安装心得 目前我们消防总管用得较多的是球墨铸铁管,该管材的连接方式主要是橡胶圈柔性连接。由于管道重量的原因,手工完成管道承插比较困难。安装的方法与给排水施工手册上介绍的内应力钢筋混凝土管安装方法一样是用一种专用连接头来完成,但实际操作时,我们经研究发现用挖土机来完成比较可行。这里做详细介绍:我们安装的DN400的球墨铸铁管,用了一部130的挖土机,它的好处就是能提供管道的近、远距离的搬运,而且它能如同机械手一样将管道的插口对准插口摆放好。主要做法如下:在对管口进行了清洗和加抹润滑剂后,将挖机的悬臂缓缓放下,同时有人将被吊起的管道承口对准已敷设管道的插口,并缓慢将管道放下,在管道的另一头稍微垫高。待管道放下后,用挖土机的悬臂从管道的另一头将管道推入,完
多栋低层住宅楼室外消防给水
一个多栋的低层(高度小于~27米)住宅楼小区,市政给水压力可以满足消防要求, 按消火栓技术规范6.1.3??建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定: ????1??应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水; 按8.1.4??室外消防给水管网应符合下列规定: ????1??室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网; 按照这两条规范可以室外消火栓可以采用一路枝状给水; 但按8.1.2??下列消防给水应采用环状给水管网: ????1??向两栋或两座及以上建筑供水时; 却应该采用环状给水,但整个小区只须一个或两个校外消火栓,怎么连成环? 大家怎么看呢
请教大家一个关于室外消防给水一路供水的问题
根据《消防给水及消火栓系统规范》6.1.3建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定: 1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水; 2 室外消火栓应由市政给水管网直接供水。 而在4.3.1 符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量; 2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时; 3 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。 <