只看楼主

请教各位设计师一个问题: 目前已知的室外消防给水系统从水压来看有高压、临时高压、稳高压(上海)、低压等类型。。但本人疑惑在于,各位在设计中如何知道你所设计的建筑物到底用的是哪种系统???比如,你设计个厂房是按临时高压设计的,那么你确定这个室外管网是临时高压的原因何在???建规8.1.3虽然有要求,但本人认为你们可能不大会按这个来,因为这个要精确计算。。。而且给水设计阶段的计算本人感觉到是无源之水。。

请教各位设计师一个问题:
目前已知的室外消防给水系统从水压来看有高压、临时高压、稳高压(上海)、低压等类型。。但本人疑惑在于,各位在设计中如何知道你所设计的建筑物到底用的是哪种系统???比如,你设计个厂房是按临时高压设计的,那么你确定这个室外管网是临时高压的原因何在???建规8.1.3虽然有要求,但本人认为你们可能不大会按这个来,因为这个要精确计算。。。而且给水设计阶段的计算本人感觉到是无源之水。。
求教,请各位解惑,请放开讨论,无所谓对错,真心想知道这个。。
阿德
2013年06月09日 18:45:45
2楼
对于采用什么形式是根据市政管网所能提供的压力来说的,
对于室内消防系统,市政压力能满足你消防压力、水量要求----称为常高压
市政压力不能满足你消防压力、水量要求-采用屋顶水箱及稳压泵--称为临时高压
回复
pnh4610
2013年06月11日 12:30:13
3楼
阿德 发表于 2013-6-9 18:45 对于采用什么形式是根据市政管网所能提供的压力来说的,对于室内消防系统,市政压力能满足你消防压力、水 …概念我完全清楚,我的意思是市政管网的压力、流量来源是自来水公司电话询问,还是有书面材料明确管网压力、流量,或者是根据同行或行内人士的看法、该区块已往设计的套路来主观认定管网情况???
回复
fanfanww
2013年10月29日 19:48:26
4楼
由甲方咨询当地的自来水公司,获得详细资料,写于设计任务书中,作为设计依据。
回复
晴天°
2013年10月30日 10:07:15
5楼
如果是本地项目做得多了,压力和流量都是一定的。其实甲方也会提供这个,有时候会在设计说明里注明市政压力或者设计压力是由甲方提供。
回复
craft0001
2013年11月07日 10:10:47
6楼
对,都是有业主提供的
回复
craft0001
2013年11月07日 10:16:33
7楼
阿德 发表于 2013-6-9 18:45 对于采用什么形式是根据市政管网所能提供的压力来说的,对于室内消防系统,市政压力能满足你消防压力、水 …对,回答的很好,觉得对我很有帮助。但水规上面还说了:室外消防给水系统采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱不小于10。这句话怎么理解啊,我觉得市政供水应该算是稳低压吧,不然压力不够到达建筑物的最高部位啊?