请教室外消防给水水源问题
笨的像头猪
2015年08月17日 18:03:59
只看楼主

室外消火栓系统,A一个环状管网,一端接市政给水管,一端接消火栓泵的出水管B两个环状管网,一个环接市政给水管,一个环接消火栓泵出水管按规范,应该是B,可是看的很多图都是A那到底是A还是B啊?

室外消火栓系统,
A一个环状管网,一端接市政给水管,一端接消火栓泵的出水管
B两个环状管网,一个环接市政给水管,一个环接消火栓泵出水管

按规范,应该是B,可是看的很多图都是A
那到底是A还是B啊?
lock0570
2015年08月18日 08:54:10
2楼
为啥我没见过A和B,我也和你一样是新手,我觉得A一般都是两端都接市政,或者两端都接泵出水管;对于B,感觉没必要那么复杂吧,一个环状就够了。
回复
笨的像头猪
2015年08月18日 09:39:25
3楼
lock0570 发表于 2015-8-18 08:54 为啥我没见过A和B,我也和你一样是新手,我觉得A一般都是两端都接市政,或者两端都接泵出水管;对于B,感觉没 …两端都接市政,或者两端都接泵出水管,这样满足不了两路水源啊
回复
sailorcwx
2015年08月18日 12:15:01
4楼
流行做法是一个环,要么接两条市政水,要么接两条加压泵供水。但是我们在福建一个项目,他们提出意见市政水是必须的,所以最后是一个环,接一条市政水,两条加压泵。
回复
笨的像头猪
2015年08月18日 15:50:16
5楼
sailorcwx 发表于 2015-8-18 12:15 流行做法是一个环,要么接两条市政水,要么接两条加压泵供水。但是我们在福建一个项目,他们提出意见市政水 …这样做,给排水规范不是不允许么,还是黑体字呢
回复
笨的像头猪
2015年08月18日 15:51:01
6楼
sailorcwx 发表于 2015-8-18 12:15 流行做法是一个环,要么接两条市政水,要么接两条加压泵供水。但是我们在福建一个项目,他们提出意见市政水 …审图提了这个问题了么
回复
jihai20062006
2015年08月20日 17:14:58
7楼
都不太常见A和B
回复
一派溪山千古秀
2015年08月20日 19:08:25
8楼
没这么做过
回复
笨的像头猪
2015年08月21日 11:37:15
9楼
一派溪山千古秀 发表于 2015-8-20 19:08 没这么做过那你是怎么做的?
回复
笨的像头猪
2015年08月21日 11:37:41
10楼
jihai20062006 发表于 2015-8-20 17:14 都不太常见A和B那你见过什么做法?求指点
回复
gzh6308
2015年08月21日 16:45:59
11楼
都不对啊,如果是市政供水,应两根;如果是泵房供水,也应两根。
回复

相关推荐

APP内打开