电力电容器为什么有的要分散补偿?有什么优点吗
小库来说一下吧: 无功分散补偿,就是供电部门在10KV配电线路变压器的低压侧装设电力电容器来补偿变压器的无功损耗;电力用户在10KW以上的异步电动机旁,配备相应容量的低压小型电容器以补偿电动机无功功率。即对哪一部分的无功就在哪一部分补偿,使无功分散补偿,就地平衡;并使无功补偿更接近于负荷线路末端,从而减少电能损失。它有以下几方面的优越性: (1)供电部门可以使10千伏配电线路的损耗减小。 (2)电力用户不仅可以满足供电部门对功率因数的要求,而且可以使用户内部0.4千伏低压线路上的损耗减小,使用户取得无功补偿的经济效益。 (3)电力电容器和电动机直接并联在一起,一起投入和停用,可以保证无功不倒流,使用户的功率因数始终处于滞后的状态下。 (4)使用户内部0.4千伏低压线路的无功电流大量减少,从而“释放”出富裕容量,减少电气设备的投资。 (5)将电力电容器安装在异步电动机附近,可以提高电动机的端电压,相应减少电动机的电流,延长电动机的使用寿命。 无功分散补偿安装简单、方式灵
低压电力电容器无功补偿的介绍
摘要:文章介绍无功补偿的作用,分析低压并联电容器无功补偿的种类、电容补偿控制的选择及补偿容量的确定等。 关键词:低压并联电容器;无功补偿;技术;经济性 0引言 无功功率是维持电力系统正常运行主要的一个因素。搞好电力系统的无功平衡,提高负荷的功率因数,可以减少线路和变压器中的有功功率损耗和其他电能损耗,从而提高电能质量,降低电能损耗,并保证了电力系统的稳定运行和用户的供电质量。 1无功补偿的作用 1.1提高变配电设备利用率,减少投资费用 对低功率因数的负荷进行无功补偿,接入并联电容器,由于无功电流得到补偿,使得负荷电流减少。由于功率因数提高而使变配电设备减少的容量(kVA)可用公式1计算: ΔS =P/ COSφ1-P/ COSφ2 =P×(COSφ2-COSφ1)/(COSφ2×COSφ1) (1)式中: S---为减少的设备容量 P---为负荷有功功率
电力电容器被击穿该怎么办?
电容器内部元件击穿:主要是由于制造工艺不良引起的。电容器对外壳绝缘损坏:电容器高压侧引出线由薄铜片制成,如果制造工艺不良,边缘不平有毛刺或严重弯折,其尖容易产生电晕,电晕会使油分解、箱壳膨胀、油面下降而造成击穿。另外,在封盖时,转角处如果烧焊时间过长,将内部绝缘烧伤并产生油污和气体,使电压大大下降而造成电容器损坏。密封不良和漏油:由于装配套管密封不良,潮气进入内部,使绝缘电阻降低;或因漏油使油面下降,导致极对壳放电或元件击穿。 鼓肚和内部游离:由于内部产生电晕、击穿放电和内部游离,电容器在过电压的作用下,使元件起始游离电压降低到工作电场强度以下,由此引起物理、化学、电气效应,使绝缘加速老化、分解,产生气体,形成恶性循环,使箱壳压力增大,造成箱壁外鼓以致爆炸。带电荷合闸引起电容器爆炸:任何额定电压的电容器组均禁止带电荷合闸。电容器组每次重新合闸,必须在开关断开的情况下将电容器放电3 min后才能进行,否则合闸瞬间因电容器上残留电荷而引起爆炸。为了将功率因数控制在较高水平,有些输油泵站安装了无功自动补偿装置,高压输油电机无功经常性波动引起了
低压补偿的电容器为什么会坏!
老是看见各个单位的低压电容器鼓肚,漏油,爆炸。。。。。。心里有点为这些单位叫屈。设计单位只是设计的功率补偿够了就可以,而且只采用纯电容补偿,因此问题就出在这里。纯电容几乎100%引起谐波电流的放大,不信大家可以请专业的谐波治理公司进行谐波检测!所以在设计电压补偿的时候考虑串5%到7%的低压电抗器!至于补偿容量很好算,由有功、无功、现在功率因数,及目标功率因数就可以算出,因为补偿的只是无功,因此算需补偿容量时,有功是默认不变的。相信大家这个会算吧!~~电容器,电抗器的参数怎么确定,这个请大家咨询专业的公司!这个不要相信电容器厂家直推不串电抗器的那种!要相信串电抗器的,哪怕是普通的6%串抗。那也是有明显效果的!电容器推荐在450V以上的电容器!如果是400V的电容器他也串电抗器,一种是专业的设计,一种就是忽悠你钱的,99%是忽悠你的钱!价格差异在电抗器上,对于设备运行安全和维护来说,那几万块其实不算什么!
并联电力电容器补偿方法的优缺点
小库说: 并联电力电容器是目前最主要的无功补偿方法。其主要特点是价格低,效率高,运行成本低,在保护完善的情况下可靠性也很高。 在低压系统中主要使用固定连接的并联电力电容器组,而在低压配电系统中则主要使用自动控制电力电容器投切的自动无功补偿装置。自动无功补偿装置的结构则多种多样形形色色,适用于各种不同的负荷呢况。对于低压自动无功补偿装置将另文详细介绍。 并联电力电容器的最主要缺点是其对谐波的敏感性。当电网中含有谐波时,电力电容器的电流会急剧增大,还会与电网中的感性元件谐振使谐波放大,另外,并联电力电容器属于恒阻抗元件,在电网电压下降时其输出的无功电出下降,因此不利于电网的无功安全。
一般来说电力电容器并联补偿有几种接线方式?
小库说: 电力电容器接线方式也是一门大学问,接线方式的错对是保证以后能否正常运行的基本保证。 在运行条件较好的北方地区,常将室外电容器装在露天变、配电所内或散装于室外配电线路上。为确保安全运行,室外电容器组应满足以下要求: (1) 为了便于放电操作,电容器组应尽量装在配电变压器附近。 (2) 电容器组的台架与地面距离不应小于2.5米。 (3)电容器带电部分距地面高度,对500伏以上的电容器不应小于3.5米,500伏以下的不应小于3米。 (4) 当电容器电压与电网电压等级相同时,其外壳和支架应接地,当电容器的电压等级低于电网电压时,电容器一般采用星形接线或串联使用,此时电容器外壳应对地绝缘,且绝缘水平应就能承受电网额定电压。 (5) 当必须落地安装时,