基坑施工中的地下水处理及工程实例
前言 当基础深度在天然地下水位以下时,在基础施工中常常会遇到地下水的处理问题。一般认为,基坑开挖要具备以下的必要条件:首先保持基坑干燥状态,创造有利于施工的环境;其次是确保边坡稳定,做到安全施工,如果忽视这些必要条件,其后果是严重的。有的基坑积水或土质稀软,工人难以立足,无法施工;有的出现“流砂现象”导致边坡塌方,地质破坏;有的内部基坑土体发生较大的位移,影响邻近建筑物的安全。之所以会出现这些异常情况,都是由地下水引起的。所以,在基坑施工中应对地下水的处理给予应有的重视。 一、 地下水的人工处理 地下水的处理有多种可行的方法,从降水方式来说可总分为止水法和排水法两大类。止水法,即通过有效手段,在基坑周围形成止水帷幕,将地下水止于基坑之外,如沉井法、灌浆法、地下连续墙等;排水法是将基坑范围内地表水与地下水排除,如明沟排水、井点降水等。 止水法相对来说成本较高,施工难度较大;井点降水施工简便、操作技术易于掌握,是—种行之有效的现代化施工方法,已广泛应用。本文结合工程实例对井点降水法作一简要介绍。 井点降水法,它是在拟建工程的基坑周
地源热泵技术之地下水处理篇
1.地源热泵空调系统主要包括两大部分: 一是建筑物内的水环路空调系统; 二是地源热泵空调系统的地下部分,即地下耦合热泵系统的地下热交换器、地表水热 泵系统的地表水热交换器、地下水热泵系统的水井系统。 2.地源热泵地下水处理方式 地源水经过热泵机组后,只是交换热量,水质几乎没有发生变化,经回灌至地层或重新排入地表水体后,不会造成对原有水源的污染”之类的说法应谨慎。如在广东,广州、深圳等地的气候条件是夏季供冷时间很长,且冷负荷比较大,而冬季供热需求量很少,冷负荷远大于热负荷,冷热负荷很不均衡,如果没有足够的供热需要,来抵消夏季的冷负荷,达到冷热平衡,是不主张使用地源热泵机组做冷热源的。 地源热泵空调系统在我国还属初级阶段,需要因地制宜、统筹规划、使用能量特点和水文地质条件相结合,逐步合理的