被地下水浮起的构筑物如何处理
tmzj
tmzj Lv.7
2010年04月13日 20:47:19
只看楼主

室内地下钢筋砼构筑物,长13m 宽10m 高4m,(视为无盖池),底厚0.45m 壁厚0.35m,池壁外侧防水和聚苯板保温已做,且回填,被地下水浮起0.3m.。有什么好的方法处理??和补救办法??

室内地下钢筋砼构筑物,长13m 宽10m 高4m,(视为无盖池),底厚0.45m 壁厚0.35m,池壁外侧防水和聚苯板保温已做,且回填,被地下水浮起0.3m.。有什么好的方法处理??和补救办法??
免费打赏
ougaogong
2010年04月13日 21:14:40
2楼
首先要看变形是否已经出现局部变形,如果有,势必会造成局部应力。验算不过还得加固。
至于漂浮,应立即排水排沙,上部压重等措施慢慢恢复,费时费钱。
回复
xwi
2010年04月13日 21:44:35
3楼
楼上的答得非常好了:victory:
除了排水外,还要往里面压重,:victory: 我遇到过几个基坑是壁板捣好,一定强度后,直接往里面注水,待上部结构差不多了,就把里面的水排出来......
这个要在设计阶段就要考虑了,而且在开工的技术交底,设计一定要提出来!!!
回复
ywqlxf19870707
2010年04月14日 10:13:33
4楼
楼上的,上部压重是怎么个做法啊?:(
回复
xwi
2010年04月14日 10:27:36
5楼
直接往池里面储水是最好的方法,因为水可以均匀布置,可以防止局部应力过大而开裂!
回复
tmzj
2010年04月14日 20:46:31
6楼
谢谢指教,已经排水,基本恢复,可上面没有什么荷载了,还想使用不知该采取什么措施???
回复
zuqiuxiaozi888
2010年04月14日 21:52:10
7楼
受教啊:victory: