本节主要讲解城镇污水处理厂的水量水质设计部分内容。 01 设计水质、水量及处理程度的确定 对于城镇污水的设计水质的影响因素,主要有以下5方面: 1.城市发展规模; 2.城市类型(工业化城市、消费城市还是旅游城市); 3.居民生活习惯及城市气候特点; 4.城市排水体制; 5.工业类别和工业废水所占的比例等因素。 《室外排水设计规范》第3.4.1条规定:城镇污水的设计水质应根据调查资料确定,或参照邻近城镇、类似工业区和居住区的水质确定。无调查资料时,可按下列标准采用:
本节主要讲解城镇污水处理厂的水量水质设计部分内容。
01 设计水质、水量及处理程度的确定
对于城镇污水的设计水质的影响因素,主要有以下5方面:
1.城市发展规模;
2.城市类型(工业化城市、消费城市还是旅游城市);
3.居民生活习惯及城市气候特点;
4.城市排水体制;
5.工业类别和工业废水所占的比例等因素。
《室外排水设计规范》第3.4.1条规定:城镇污水的设计水质应根据调查资料确定,或参照邻近城镇、类似工业区和居住区的水质确定。无调查资料时,可按下列标准采用:
1.生活污水的五日生化需氧量可按每人每天25~50g计算;
2.生活污水的悬浮固体量可按每人每天40~65g计算;
3.生活污水的总氮量可按每人每天5~11g计算;
4.生活污水的总磷量可按每人每天0.7~1.4g计算;
5.工业废水的设计水质,可参照类似工业的资料采用,其五日生化需氧量、悬浮固体量、总氮量和总磷量,可折合人口当量计算。
《室外排水设计规范》第3.4.2条规定:污水厂内生物处理构筑物进水的水温宜为10~37℃,pH值宜为6.5~9.5,营养组合比(五日生化需氧量:氮:磷)可为100:5:1.有工业废水进入时,应考虑有害物质的影响。
02 分流制设计流量的确定
对于污水处理厂来说,不同的构筑物和设备有不同的设计流量,主要包括以下5种类型:
1.平均日流量(m3/d);
2.最大日最大时流量(m3/h);
3.最小流量(m3/d);
4.最大日平均时流量(m3/h);
5.合流设计流量(m3/d)。
对于分流制排水系统来说,《室外排水设计规范》6.2.4条规定:污水处理构筑物的设计流量,应按分期建设的情况分别计算,当污水为自流进入时,应按每期的最高日最大时设计流量计算,当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量来校核管渠配水能力。生物反应池的设计流量,应根据生物反应池类型和曝气时间确定,曝气时间较长时,设计流量可以酌情减少(例如延时曝气池或曝气时间超过5小时的生物反应池,都算作曝气时间较长,可以按最高日平均时设计)。
《室外排水设计规范》5.2.1条规定:污水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定(计算栅渣量的时候应按平均日平均时流量计算)。
03 合流制设计流量的确定
《室外排水设计规范》6.2.5条规定:合流制处理构筑物,除应按本章有关规定设计外,尚应考虑截流雨水进入后的影响,一般应符合下列要求:
1.提升泵站、格栅、沉砂池,按合流设计流量计算(也即污水部分采用平均日流量);
2.初次沉淀池,一般按旱流污水量设计(也即最高日最高时流量),用合流设计流量校核(也即平均日平均时流量+设计雨水量),校核的沉淀时间不宜小于30min;
3.二级处理系统,按旱流污水量设计,必要时考虑一定的合流水量(有几项工艺比较特殊:SBR工艺、生物膜法工艺采用平均日流量,生物转盘采用最大季节的日平均污水量);
4.污泥浓缩池、湿污泥池和消化池的容积,以及污泥脱水规模,应根据合流水量水质计算确定。一般可按旱流情况加大10%~20%计算;
5.管渠应按合流设计流量计算(也即均日均时+设计雨水量),污水厂构筑物(除另有规定外)及连接各处构筑物的管渠,采用最高日最高时流量(这里特指分流制)。
6.污水泵选型或处理构筑物分组时考虑用最小流量,也即平均日污水量的1/4~1/2。
04 本节总结
本节内容属于重点内容,尤其是各种构筑物及设备的设计流量确定原则,是历年案例考试必考的内容,所以需要大家务必熟练掌握,总结起来有如下几点内容需要注意:
1.分流制污水管渠排水系统的设计流量取高日高时污水量,栅渣量、污泥产生量采用均日均时流量;
2.污水厂提升泵站、格栅、沉砂池,按合流设计流量计算(也即污水部分采用平均日流量);
3.污水厂初次沉淀池,一般按旱流污水量设计(也即最高日最高时流量),用合流设计流量校核(也即平均日平均时流量+设计雨水量),校核的沉淀时间不宜小于30min;
4.污水厂二级处理系统,按旱流污水量设计,必要时考虑一定的合流水量(有几项工艺比较特殊:SBR工艺、生物膜法工艺采用平均日流量,生物转盘采用最大季节的日平均污水量);
5.污泥浓缩池、湿污泥池和消化池的容积,以及污泥脱水规模,应根据合流水量水质计算确定。一般可按旱流情况加大10%~20%计算;
6.管渠应按合流设计流量计算(也即均日均时+设计雨水量),污水厂构筑物(除另有规定外)及连接各处构筑物的管渠,采用最高日最高时流量(这里特指分流制)。
7.污水泵选型或处理构筑物分组时考虑用最小流量,也即平均日污水量的1/4~1/2。
相关资料推荐:
某流量下污水处理单元构筑物的设计
https://ziliao.co188.com/d62312839.html
知识点:污水厂构筑物设备设计流量计算原则