变频恒压供水是如何节能的?
根据水泵-管道供水原理可知,调节供水流量,原则上有两种方法:一是节流调节,开大供水阀,流量上升;关小供水阀 ,流量下降。调节流量的第二种方法是调速调节,水泵转速升高,供水流量增加;转速下降,流量降低,对于用水流量经常变化的场合(例如生活用水),采用调速调节流量,具有优良的节能效果。我国国家科委和国家经贸委在《中国节能技术政策大纲》中把泵和风机的调速技术列为国家九五计划重点推广的节能技术项目。应当指出,变频恒压供水节能的效果主要取决于用水流量的变化情况及水泵的合理选配,为了使变频 恒压供水具有优良的节能效果,变频恒压供水宜采用多泵并联的供水模式。由多泵并联恒压变频供水理论可知多泵并联恒 压供水,只要其中一台泵是变频泵,其余全是工频泵,可以实现恒压变量供水 。 在变频恒压变量供水当中,变频泵的流量是变化的,当变频泵是各并联泵中最大,即可保证恒压供水。多泵并联恒压供 水,在设计上可做到在恒压条件下各工频泵的效率不变(因工况不变),并使之处于高效率区工作,变频泵的流量是变化的 ,其工作效率随流量而改变。因为采用多泵并联恒压供水,变频泵的功率降低,从而可以降低多泵并联变频恒压
小区变频供水方案的求助
现有一住宅小区,由多层和高层住宅楼组成,单体为4~11层。由于地形比较狭窄,设了两个地下室。每个单体供水采用:4层以下用市政直接供水(供水压力0.22mpa),其余采用无负压管道增压稳流供水设备进行变频给水。整个小区在两个地下室各设了一个生活加压泵房,分两个区域供水。问题出来了:自来水公司看了方案后,说这样子不行。叫我们在每个小高层下设一个加压泵房,单独供水。理由是:加压后,管子压力升高,使管子很容易坏,如果集中供水的话,管子长,又埋在地下,很难维修。并且还指定了厂家:青岛三利集团。这样的话,我算了一下,总共8个小高层,就8个泵房,再加上多层的两个区域的两个泵房,总共有10个泵房,毫无意义的浪费!!!大家看看有何好办法解决呢:1)设两个泵房区域供水;一到四层与四层以上分开供水有问题吗?不知道以后计量怎么算?一到四层的计量和四层以上的计量一样吗?2)自来水公司的理由有道理吗?好像有什么猫腻?请教如何同自来水公司沟通?3)大家听说过青岛三利集团吗?产品性能如何?大概价格有多少?