BH生活变频恒压供水设备
产品概述: BH生活变频自动给水设备是供水管网系统中的一种局部增压设备。它因具有与水塔、高位水箱同等功能,使用变频恒压供水设备供水,无需设置屋顶水箱,水池内的水通过水泵直接提供给用户使用,避免了因使用屋顶水箱而造成的二次污染。同时因为水泵变频调节,用户使用的水压相当稳定。不会因为用水高峰期而出现水压不够的现象,并且在夜间无人用水时,该系统自动使水泵处于睡眠状态,从而使整套设备运行在高效节能的状态。已广泛应用于各类民用及工业建筑、小型建筑群、居民住宅小区、农林牧业、交通和国防工程的生活、生产给水系统。 产品特点: 1、 投资省:无需修建水塔、高位水箱; 2、 占地面积小:该设备结构紧凑,与其他传统的供水装置相比减少了占地面积,节省了土地资源; 3
无负压变频供水设备的概述
无负压变频供水设备是近年来出现的一种新型加压供水设备,通过微机控制变频调速来实现恒压供水。首先根据实际情况设定用水点工作压力,并时刻监测市政管压力,当压力低于用户所需压力时,微机自动控制子变频器启动,调节水泵转速提高,直到管压力上升到用户所需压力,并控制水泵以一恒定转速运行进行恒压供水。当用水量增加时转速提高,当用水量减少时转速降低,时刻保证用户的用水压力恒定。传统的城镇供水系统可以把水厂送水到用户水龙头的全过程分离为一次供水和二次供水两个相对独立的系统,而管直接增压供水系统是将二者结合成为一个整体的系统,变二次供水为一次直接供水到户。无负压给水设备则是管直接增压供水系统可以使用的设备。直接以市政管为水源、形成连续密闭的接力增压供水方式,彻底避免了传统2次增压供水系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题,完全保持了市政水源的水质标准充分利用市政水源本身压力热能,差多少补多少,切实有效地、最大限度地发挥了变频调速的节能效果。
变频供水设备的主要优势
节水、节电、杜绝水质多次污染,供水质量高; 供水可靠,水压稳定; 全封闭供水,绝无楼层被淹之虞;高性能分压稳压器,独立实时调节各分区水压,确保各分区分压、恒压供水。 节省管理费用:设备智能化全自动运行,无需人员值守。因无水池、水箱(组成部分:高水箱、存水箱、低水箱),所以不用清洗,不用消毒,免保养,免维护,节省管理费用可达95%以上; 设备使用寿命长:设备根据用水情况自动调节控制运行,无水锤、无冲击、磨损)小,而且设备采用食品级不锈钢抛光制作,无腐蚀,延长设备使用寿命达三倍以上; 保护功能完善:设备自身具有过流、过载、过热、缺相、水源无水自动停机等自我保护功能,安全可靠; 占地面积小,或不占地方:不用建水池,大大减少占地面积;各级分压稳压器高度集成,安装方便快捷,不占地方,综合节
消防变频供水设备是什么
消防变频供水设备是一种新型的节能供水设备。消防变频供水设备系运用当今最先进的微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。变频恒压供水设备以水泵出水端水压(或用户用水流量(单位:立方米每秒))为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快;用水量最大化减少时,频率降低,水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。 随着二次供水加压技术的发展,变频恒压供水设备从根本上解决了这些问题。据“供水设备推广中心”的资料显示,变频恒压供水设备不需建造水塔,投资小、占地少,采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需看管。比建造水塔节约投资70%,比建造高位水箱节约投资60%,大大节约土建投资。  
关于变频设备合并供水的问题..
我管理的一个小区设有三套变频供水系统1、最高供11F(实际为13F地下2层)楼高40M左右。泵选的为5Kg扬程的2台,7.5Kg扬程的增压泵一台加压力罐。2、最高供8F(实际为10F地下2层)楼高30M左右。泵选的为4Kg扬程的2台,7.5Kg扬程的增压泵一台加压力罐。3、最高供8F(实际为10F地下2层)楼高30M左右。泵选的为4Kg扬程的2台,7.5Kg扬程的增压泵一台加压力罐。2#和3#的配置完全相同。 现实使用中出现以下情况: 1、2#和3#变频始终在46~50Hz的状态下运行压力设定为0.38MPa,重来不见小泵运行。深夜一样 1#变频始终在46~50Hz的状态下运行压力设定为0.38MPa,重来不见小泵运行。深夜一样 2、如果如上的运行工况在楼里还有几户反映水压低 3、将每套系统各开一部大泵(24小时运行)住户没有反映关于水压的问题了。 现我想将三套系统并联使用但泵的扬程不一样,不知道后果如何请问各位大虾有好的改造建议吗?Emill:
生活消防合用供水设备的选型
最近碰到一个关于生活消防合用的工程问题,请教做过的人。将室外消防和室内消火栓及生活冲厕用水合到一个系统,因为考虑到这样可以减少泵房的加压设备,此室内消火栓系统仅为一层的一个车库,所以消火栓系统的压力要求不高,那么在选设备的时候,可以选用变频泵吗,如果我将消防时生活给水全部切断,那么变频泵的流量就按室内外消防用水总量选,因生活用水要求压头稍高,扬程按生活用水压头选,我想这样日常就可以满足生活需要,消防时切断生活给水,消防也能满足。而日常时因压力满足消防要求,其常高压系统,不必增加屋顶水箱。不知道我想的对不对,请做过的前辈指教。另外,是不是还要设稳压泵,使日常保持横压,那样的话还要气压罐吗?谢谢