只看楼主

最近遇到个难题,想向各位讨教:原系统采用屋顶水箱(有生活水箱和消防水箱)供水,泵房高于地下一层,原系统经常出现水锤现象,水泵性能不好,现业主想将更换水泵,并换成变频供水,但还要利用屋顶水箱供水,屋顶水箱由浮球阀控制水位。请问:这个系统水泵的启停通过什么来控制较好,需要设置气压罐吗?如果设置了气压罐会不会对水泵的启停造成影响,因为此系统不是密闭系统,水泵至水箱的供水管道基本上为恒压,会不会出现水箱的水满了,但水泵还在运行的情况?

最近遇到个难题,想向各位讨教:原系统采用屋顶水箱(有生活水箱和消防水箱)供水,泵房高于地下一层,原系统经常出现水锤现象,水泵性能不好,现业主想将更换水泵,并换成变频供水,但还要利用屋顶水箱供水,屋顶水箱由浮球阀控制水位。请问:这个系统水泵的启停通过什么来控制较好,需要设置气压罐吗?如果设置了气压罐会不会对水泵的启停造成影响,因为此系统不是密闭系统,水泵至水箱的供水管道基本上为恒压,会不会出现水箱的水满了,但水泵还在运行的情况?
免费打赏
janron
2003年10月23日 18:50:51
2楼
我觉得如果原系统只因为出现水锤现象而要改系统的话,倒不如在出水管加装防水锤止回阀,这样总比换系统来得划算。如果真非要用变频供水,市面上有很多一套套系统的,一般是两台主泵加一台稳压泵和一个气压罐,而且厂家还帮你配套一套变频控制柜。这样的话,本身原系统的天面水箱就来得不必要了,如果真要用的话,也试试在出水管部分加装止回阀吧。
回复
guipeilin
2003年10月28日 15:23:40
3楼
这不是很简单吗?只要装个水位继电器就可以了嘛!
回复
xiaoxiao
2003年11月04日 13:19:25
4楼
对了 两台主泵是恒压的吧
回复
fengyun2003
2003年11月04日 14:31:54
5楼
怀疑:如果用变频供水的话,水箱是不是有点多余?望水箱里供水就用不着变频了吧
回复
yxj
2003年11月04日 18:12:33
6楼
用户确实有点浪费,如果用户坚持用变频控制和水箱,气压罐一定要设,否则水泵将频繁启动。水箱的浮球阀质量一定要过关,水箱应设高水位保护,水箱及用户供水应为共用水管。
回复
wjw_9632
2003年11月06日 16:14:04
7楼
同样楼上的观点!如果真要这样多余的话,可以这样控制:
在原有水箱供水压力足够时,用水箱的水位来控制变频器的运行频率。
1、 即水箱水位高的时候,变频器运行频率往下降,水箱水位低的时候,将变频器频率往上张。水箱水位反应回来的应该是开关信号。(利用变频器的UP/DOWN功能)
2、在水箱高水位的时候,变频器的运行频率是0Hz,低水位的时候是50Hz,这样将水位控制在一个水位范围内。高水位、低水位反应的都为模拟信号。(利用变频器的反偏压特性)
回复
wjw_9632
2003年11月06日 16:19:09
8楼
使用以上的任意一种方法,水泵都不会频繁启动。从上面的设计中可以看出,没有必要来很麻烦的控制变频器的启停,而只需要一次性给变频器一个启动信号,变频器就可以自动运转,达到无监控的目的。
回复
antu2000
2003年11月11日 21:40:48
9楼
水箱要不要,是看甲方的需要,如果甲方说我是预防万一没有点的时候可以用,或者是水泵的是拥有一个时间的规定的话,是不是也可以发挥水箱的作用,在用水要求不要时的使用?不知甲方提出什么要求?
回复
xyxh
2003年11月11日 22:19:11
10楼
利用气压罐压力控制水泵运行,选成套的变频供水设备,根据水箱高度设定一个压力值,管道压力大于设定压力时停泵,由气压罐维持压力,管道压力小于设定值时启动水泵。
回复
hhjjkk
2003年11月15日 19:58:17
11楼
变频控制供水设定水头低于水箱的最高水位,实现自动控制。但变频电机的电流低于额定电流的30%时,仍会出现保护跳机现象。最小瞬时用水量和最大瞬时用水量必须准确。