竖向母线超过100米要不要伸缩节?
现在我们所施的这个项目高度为250米,低压配电房在地下一,各层均由密闭铜母线供电,根据监理工程师的意思,要每40米增加一伸缩节或者是遵照生产厂商的意思,所谓伸缩节的安装间距并未明确是水平还是竖直,根据我的意见,我感觉竖直向根本不必要伸缩节。但是厂家要求安装。当然主要是造价的原因,一个伸缩节要10000人民币。但是现在又不能说服监理~?请大家支个着 ~~监理的原话是7. Provide expansion joints every 40 m of straight run or according tomanufacturer’s recommendation, as well as on every building expansionjoint.并将我们工地的施工合同技术要求上传,供大家参考,以后有什么需要,我会随时上传。
钢制伸缩节如何选用填料
钢制伸缩节如何选用填料 钢制伸缩节填料选择的主要考虑因素是填料工作温度,当温度低于200度时选用PTFE,当温度高于200度时选用石墨。现在,选用填料时,不仅要考虑工作温度,还要考虑填料的摩擦对控制过程所造成的影响,例如,回差、密封质量和使用寿命等。钢制伸缩节填料的选用原则是在保证所需泄露量等级的前提下,尽可能减小摩擦力、延长使用寿命。采用石墨填料的系统,其摩擦要远大于采用PTFE填料系统,因此,只要温度允许,应该采用PTFE系统。 总结一下填料结构设计和应用的要点: 一、钢制伸缩节的不同填料函和填料结构适用于不同的应用场合,合理选用填料函和填料结构可以在达到所需密封条件下降低摩擦,延长使用寿命。 二、钢制伸缩节的填料结构中,填料层数和长度不是越多越好,通常填料长度是阀杆直径的1.5倍。 三、提高钢制伸缩节和填料函的加工光洁度和表面精度十分重要,对PTFE填料,钢制伸缩节和填料函光洁度不够,会使密封下降,造成泄露量。 四、钢制伸缩节的填料结构设计应该能够自动调节压紧力,补偿由于磨损等造