【请教】关于10kV母线伸缩节的数量标准
qingyinduwu
2012年02月19日 14:51:32
只看楼主

变电站验收,10kV母线从变压器到高压室距离挺长,只在两端有母线伸缩节,请问母线多长距离应设置一个伸缩节啊,相关标准没找到,小弟在线急等高人大虾。。

变电站验收,10kV母线从变压器到高压室距离挺长,只在两端有母线伸缩节,请问母线多长距离应设置一个伸缩节啊,相关标准没找到,小弟在线急等高人大虾。。
qingyinduwu
2012年02月19日 14:59:38
2楼
有搞设计的大虾进来指点下小弟啊
回复
qingyinduwu
2012年02月19日 15:20:54
3楼
变电站验收,10kV母线从变压器到高压室距离挺长,只在两端有母线伸缩节,请问母线多长距离应设置一个伸缩节啊,相关标准没找到,小弟在线急等高人大虾。。
回复
lingxuct
2012年02月20日 09:39:16
4楼
伸缩节?
长母线在设计时考虑“热胀冷缩”,主要是考虑“自由度”的位置,在变压器的套管和穿墙套管处一般用“软连接”。没听说要“伸缩节”!
回复
qingyinduwu
2012年02月20日 20:30:05
5楼
这位大哥,就是你说的软连接!我们这也叫伸缩节,小弟用词不当了,在变压器的套管和穿墙套管处一般用“软连接”,当母线排过长的时候,中间也会装设,我想请教10kV母线排在变压器的套管和穿墙套管间多长距离需设置软连接?
回复
yqf1969
2012年02月21日 09:02:57
6楼
第7.3.10条内容确定。
回复
lingxuct
2012年02月21日 10:53:57
7楼
楼上的20m,30~40m是指直线段的长度,当硬母线有90度弯角时,弯角就是“自由度”,热胀冷缩能在这个弯角上自行调整,只有要求支撑绝缘子需要离开弯角一定的距离。
回复
qingyinduwu
2012年02月21日 21:13:24
8楼
高手啊,太感谢了,真厉害
回复
qingyinduwu
2012年02月21日 21:16:52
9楼
感谢楼主帮忙置顶,帮大忙了
回复

相关推荐

APP内打开