铜母排距离多长需要加伸缩节,隔离开关到电流互感器距离不到两米,采用三层120*10铜母排,用不用加伸缩节,有没有相关标准支持。
铜母排距离多长需要加伸缩节,隔离开关到电流互感器距离不到两米,采用三层120*10铜母排,用不用加伸缩节,有没有相关标准支持。
2楼
求顶置啊 在线等答案啊
回复
3楼
母排伸缩节多少米一个
回复
4楼
cmb178 发表于 2017-4-8 16:53 母排伸缩节多少米一个DLT 5222-2005 导体和电器选择设计技术规定
回复
5楼
过伸缩缝应该加伸缩节
回复
6楼
这标准说的是铝导体
回复
7楼
户外不过伸缩缝
回复
8楼
凯哥我爱你 发表于 2017-4-8 21:25 这标准说的是铝导体单位温度改变下长度的增加量与的原长度的比值,这就是线膨胀系数。铝的系数大于铜,也就是相同距离,升高相同的温度,铝的伸缩量更大,需要在更短的距离设置伸缩节。反过来说:铜材母线设置伸缩节的距离可以大于铝材母线。
回复
9楼
材料线膨胀系数的相关资料
回复
10楼
凯哥我爱你 发表于 2017-4-8 21:25 这标准说的是铝导体综合上面的资料,铜母排采用20米左右设置一个伸缩节也是可行的
回复
11楼
能不能找到相关标准,我们审图的说一米多长的铜排也得加,我觉得完全没有道理,我该如何驳倒他
回复