系统短路电流为什么不是4个
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
这样成环的消火栓系统可以吗
Navisworks2019系统要求
问题:Navisworks2019系统要求Navisworks ManageNavisworks SimulateNavisworks FreedomNavisworks File Exporters解决方案:注意:Windows 8.1 用户必须先应用更新 KB2919355,然后再安装 Navisworks 2019。【相关文章推荐】Revit对笔记本配置的要求
EXCEL5000系统资料!
大家一起来分享这份资料吧!
求助:这个系统为什么不制冷?
这是一个冷水机组加风机盘管系统!风机盘管的总冷量为500KW,冷冻水总流量为86.66立方米/小时;冷水机组的额定冷量为415KW,冷冻水量为71.4立方米/小时,冷却水量为86.5立方米/小时;冷却塔的水量为97.5立方米/小时。我个人认为系统的配置没有什么问题,可是运行时,房间就是凉不下来!请各位大虾帮忙分析分析,谢谢!
关于车间空调系统的问题
空调要求: 制造区: 夏季:25±0.5℃ 50±5%;冬季:20±0.5℃ 50±5%;开发室、部品库、制品库: 夏季:25±1℃ 50±10%;冬季:20±1℃ 50±10%;更衣、运货:夏季:25±2℃ 55±10%;冬季:20±2℃ 55±10%;这个用什么空调系统比较好?总共两个空调机房,可 每个才3200x2200,够不够啊?
关于供热系统压力的问题
我单位有两个换热站其中有一个换热站的供回水压差大,供水压力0.38千帕,回水压力0,09千帕.另一个换热站压差小,供水0,38千帕,回水0,2千帕.不知为何?请各位老师帮忙!谢谢!![ 本帖最后由 lt8787911 于 2011-9-3 16:00 编辑 ]
关于引出中心线的IT系统
原话是“IEC标准强烈建议三相IT系统只配出三根相线而不配出中性线,这是因为配出中性线后,如果中性线绝缘损坏接地,绝缘监测器对此故障不能作出反应。”此处“做出反应”,也就是说当中性线接地时,绝缘监测仪发现不了,为什么?还是我理解错了。[ 本帖最后由 liaozyong 于 2011-12-18 19:27 编辑 ]