节流阀开度对喷射式制冷系统有何影响?
目前遇到这样一个问题,一直也没有相通,望高人指点一二。目前在做一个喷射式制冷系统的实验,用的是R134a,系统流程是:制冷剂通过发生器(用热水加热制冷剂使之由液态变为气体),制冷剂蒸汽温度大约是60℃,然后通过蒸气喷射器进入冷凝器(冷凝器用的是套管式换热器,用水冷却蒸气,采用顺流换热,开始时为逆流,为了降低冷凝器入口压力,后改为顺流的),冷凝后的液体分两路,一路通过节流阀,蒸发器进入喷射器的抽吸口;另一路经过隔膜泵加压后进入发生器,从而完成整个循环。问题:1当节流阀全关或接近全关时,可以听到明显的喷射的声音,但随着阀的开度的增大,基本上就听不到声音了; 2.制冷效果很差,不知是什么原因,应该从那些方面进行分析;拜托大家了
喷射渗透式纤维空气分布系统的建筑送风实验研究
随着科技不断进步,人们对建筑内部环境的要求开始朝着更舒适、更健康的方向发展。由于传统空调系统管道积灰及运行管理等方面的问题,不能有效地保证室内良好的空气品质(IAQ)的要求,甚至引发病态建筑综合症(SBS: Sick Building Syndrome)和建筑相关疾病(BRI: Building Related Illness)。在此背景之下,一个更加方便清洁的新型送风系统—纤维空气分布系统就越来越受到大家的重视。纤维空气分布系统(Fabric Air Dispersion System,简称FADS)是一种由特殊聚酯纤维制成的集空气传输和散布于一体的空调末端装置。FAERY系统送风形式有纯渗透、条缝、排孔、大孔、多孔、喷口、射流等。系统一般安装在空调房间的顶部,通过整个管壁的纤维缝隙和经过设计的小孔出风,如图1所示。