10KV联络柜频繁跳闸!!求解!!!
我厂进线为35KV,通过主变压器降为10KV变电所,后在我厂变电所通过联络柜接至我厂热电站车间,其余后工段车间都是从我厂变电所接至各后工段变压器!!我厂发电机发电不足已全厂用电,发电只能够保证热电站车间不停机,其余车间只能依赖于外电。我想问的是,在生产过程中 从我厂变电所接至我厂热电站联络柜无规律跳闸,几乎都是过流2段跳闸!有时是发电机出口复压过流2段动作跳闸!是什么原因导致的呢!我厂刚生产运行得一年多!!! 跳闸时中控室内的照明灯会闪一下,是外电瞬间失压吗?询问供电公司,人家说不是供电公司自己的问题!会是我厂自己内部的电气问题吗?但是检查未发现有任何异常!请各位师傅帮忙找找原因,在这里真的感激不尽!!!!!1
关于ATS,联络柜,失压保护,一直有些疑惑?
两台变压器,两段低压母线,设ATS联络。如果一段母线失电,ATS合闸,由第二台变压器带两端母线,请问1.每台变压器的容量是否要按两台的总容量来计算,包括母线,断路器也需按两台总容量考虑。2.如果第二台变压器只是带部分第一台变压器的负载,那么第一段母线的其它馈出回路是否都要带失压保护,保证第一段母线一失电,不需要由第二台变压器带的负载自动断开。一台变压器,一台发电机,设ATS联络。如果变压器失电,ATS合闸,发电机供电,此时所有负荷同时启动的话,发电机带不起来。请问是否该如此配置1.消防负荷不带失压保护(保证ATS合闸后,消防负荷有电),其它的应急负荷(工艺设备)馈线回路都带失压保护,发电机启动后,按顺序手动合闸。谢谢各位